ROW-2 konfiguracja pod w. monostabilny

Sterownik dwukanałowy
PAWEL82
Posty: 8
Rejestracja: sob sty 22, 2022 5:46 pm

Cześć

Mam moduł zamel ROW-02 i chciałbym go użyć z włącznikiem podwójnym monostabilnym do sterowania dwoma źródłami światła. Jak mam zmienić konfigurację wejść? Na supla.org w konfiguracji kanału nie widzę takiej opcji. Wersja softu 2.7.9.
Można zdalnie zmienić czułość na impuls tak aby nawet krótkie przycisniecie włączyło odpowiedni obwód?

Dzięki za pomoc.
Patryk
Posty: 2674
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Robi się to w trybie konfiguracji modułu.
Przy okazji zaktualizuj oprogramowanie.
Tu masz instrukcję:
viewtopic.php?f=23&t=6212
A tu film:
https://youtu.be/IS4VLH80Epw
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Patryk
Posty: 2674
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Jak chcesz, żeby wyłącznik działał błyskawicznie to ustaw te parametry:
viewtopic.php?p=43422#p43422
PAWEL82
Posty: 8
Rejestracja: sob sty 22, 2022 5:46 pm

Dziękuję za info. Wszystko wygląda na proste.
Mam jednak mały problem z dostępem do modulu. Jest ukryty w kartongipsie.
Czy jest możliwe wprowadzenie go w stan konfiguracji bez dostępu do przycisku?
Szkoda ze nie jest to poprostu "opcja zaawansowana" w supla.org.
Patryk
Posty: 2674
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

PAWEL82 pisze: sob sty 22, 2022 9:23 pm Czy jest możliwe wprowadzenie go w stan konfiguracji bez dostępu do przycisku?
Oczywiście.
Przełącz 10x wyłącznik i moduł wejdzie w tryb konfiguracji.
PAWEL82
Posty: 8
Rejestracja: sob sty 22, 2022 5:46 pm

Cześć

Udało się bez problemu. Dziękuję za pomoc.
Jesteście Super!

Pozdrawiam
Pawel
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-02”