MadOnion78 pisze: śr mar 04, 2020 11:11 am Co dziwnego jest bo jakoś nie dostrzegam anomalii ;p ?
1. Podobno nie reaguje na krótkie wciśnięcia (pewnie jakieś filtrowanie, ale skoro odczuwa się to przy użytkowaniu, to pewnie jest to za długi czas)
2. Włącznie światła przytrzymując przycisk i puszczając po kilku sekundach powoduje, że światło gaśnie po puszczeniu przycisku (soft próbuje sam wykryć, że to przycisk bistabilny?)
Zobacz sobie filmiki w tej recenzji (szczególnie drugi)
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?

Akurat mam w chałupie ROW-02 mono to z ciekawości sprawdzę u siebie jak to bangla przy dłuższym przytrzymaniu.
Z krótkim załączaniem po zamianie czułości działa bez żadnych problemów.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2020 11:29 am przez MadOnion78, łącznie zmieniany 1 raz.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
rav.b
Posty: 337
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontakt:

MadOnion78 pisze: śr mar 04, 2020 11:22 am Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.

Czasami mam problem z włączeniem/wyłączeniem światła (ustawione różne czułości), też jak na recenzji mam łączniki monostabilne Ospel Impresja.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

rav.b pisze: śr mar 04, 2020 11:29 am A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.
:mrgreen: spoko
Sprawdzone - po dłuższym przytrzymaniu światło się świeci.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

rav.b pisze: śr mar 04, 2020 11:29 am
MadOnion78 pisze: śr mar 04, 2020 11:22 am Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.

Czasami mam problem z włączeniem/wyłączeniem światła (ustawione różne czułości), też jak na recenzji mam łączniki monostabilne Ospel Impresja.
Ja też mam te same łączniki i po zmianie na ON_PRESS sterownik działa jak tego oczekiwałem ;)
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
Lucas
Posty: 833
Rejestracja: pn lip 31, 2017 7:11 am
Lokalizacja: Chrzanów

U mnie ROW-02 pod Ospelami Aria, przy maksymalnej czułości i ON-PRESS trzylatka świeci bez problemu :)
Rumburak
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 14, 2020 6:41 pm

Witajcie....

Mam krótkie pytanie.
Chciałem sterować zasilaniem w gniazdku przy użyciu ROW-02.
Tylko albo coś nie działa tak jak trzeba, albo źle podpinam :)

Lampka ma swój bistabilny włącznik.
Zakładam, że będzie on cały czas włączony.
Popełniłem taki mały schemat.... ktoś pomoże jak to podpiąć?
Załączniki
ROW-02.jpg
ROW-02.jpg (36.61 KiB) Przejrzano 1663 razy
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Moduł zasilasz nab stałe N i L.

Z modułu N do N w gniazdku
Z modułu out1/out2 do L w gniazdku.
Ważna sprawa aby tego gniazdka nie obciążyć np. Odkurzaczem lub czymś o większym poborze.

A może masz możliwość upakowania go w lampce ;)? Czasem sie da.
Wówczas można by wykorzystać wyłącznik z lampki.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wrzuć zdjęcie aktualnego podłączenia
Rumburak
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 14, 2020 6:41 pm

Super... wszystko działa jak należy.
Wielkie dzięki.

Na początku myślałem, że muszę również wykorzystać IN1 lub IN2....