Zamel ROW-02

Sterownik dwukanałowy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1529
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

śr mar 04, 2020 11:17 am

MadOnion78 pisze:
śr mar 04, 2020 11:11 am
Co dziwnego jest bo jakoś nie dostrzegam anomalii ;p ?
1. Podobno nie reaguje na krótkie wciśnięcia (pewnie jakieś filtrowanie, ale skoro odczuwa się to przy użytkowaniu, to pewnie jest to za długi czas)
2. Włącznie światła przytrzymując przycisk i puszczając po kilku sekundach powoduje, że światło gaśnie po puszczeniu przycisku (soft próbuje sam wykryć, że to przycisk bistabilny?)
Zobacz sobie filmiki w tej recenzji (szczególnie drugi)
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 403
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

śr mar 04, 2020 11:22 am

Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?

Akurat mam w chałupie ROW-02 mono to z ciekawości sprawdzę u siebie jak to bangla przy dłuższym przytrzymaniu.
Z krótkim załączaniem po zamianie czułości działa bez żadnych problemów.
Ostatnio zmieniony śr mar 04, 2020 11:29 am przez MadOnion78, łącznie zmieniany 1 raz.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
rav.b
Posty: 204
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

śr mar 04, 2020 11:29 am

MadOnion78 pisze:
śr mar 04, 2020 11:22 am
Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.

Czasami mam problem z włączeniem/wyłączeniem światła (ustawione różne czułości), też jak na recenzji mam łączniki monostabilne Ospel Impresja.
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 403
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

śr mar 04, 2020 11:30 am

rav.b pisze:
śr mar 04, 2020 11:29 am
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.
:mrgreen: spoko
Sprawdzone - po dłuższym przytrzymaniu światło się świeci.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 1299
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

sob mar 07, 2020 3:00 pm

rav.b pisze:
śr mar 04, 2020 11:29 am
MadOnion78 pisze:
śr mar 04, 2020 11:22 am
Aaaaa myślałem, że na drugim filmie w module jest ustawiony tryb bistabilny dlatego nie wywołało to u mnie zdziwienia.

A kolega rav.b bawił się opcjami związanymi z ustawieniami monostabilnymi?
A to nie moja recenzja tylko znaleziona w necie.

Czasami mam problem z włączeniem/wyłączeniem światła (ustawione różne czułości), też jak na recenzji mam łączniki monostabilne Ospel Impresja.
Ja też mam te same łączniki i po zmianie na ON_PRESS sterownik działa jak tego oczekiwałem ;)
Awatar użytkownika
Lucas
Posty: 641
Rejestracja: pn lip 31, 2017 7:11 am
Lokalizacja: Chrzanów

sob mar 07, 2020 3:11 pm

U mnie ROW-02 pod Ospelami Aria, przy maksymalnej czułości i ON-PRESS trzylatka świeci bez problemu :)
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
Rumburak
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 14, 2020 6:41 pm

śr paź 14, 2020 6:51 pm

Witajcie....

Mam krótkie pytanie.
Chciałem sterować zasilaniem w gniazdku przy użyciu ROW-02.
Tylko albo coś nie działa tak jak trzeba, albo źle podpinam :)

Lampka ma swój bistabilny włącznik.
Zakładam, że będzie on cały czas włączony.
Popełniłem taki mały schemat.... ktoś pomoże jak to podpiąć?
Załączniki
ROW-02.jpg
ROW-02.jpg (36.61 KiB) Przejrzano 203 razy
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 403
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

śr paź 14, 2020 7:06 pm

Moduł zasilasz nab stałe N i L.

Z modułu N do N w gniazdku
Z modułu out1/out2 do L w gniazdku.
Ważna sprawa aby tego gniazdka nie obciążyć np. Odkurzaczem lub czymś o większym poborze.

A może masz możliwość upakowania go w lampce ;)? Czasem sie da.
Wówczas można by wykorzystać wyłącznik z lampki.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 9613
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

śr paź 14, 2020 7:37 pm

Wrzuć zdjęcie aktualnego podłączenia
Rumburak
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 14, 2020 6:41 pm

śr paź 14, 2020 7:43 pm

Super... wszystko działa jak należy.
Wielkie dzięki.

Na początku myślałem, że muszę również wykorzystać IN1 lub IN2....
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-02”