"domain not found" ROW 02

Sterownik dwukanałowy
Post Reply
Djoes16
Posts: 8
Joined: Tue Nov 20, 2018 9:29 pm

Wed Nov 21, 2018 5:08 pm

Witam, zainwestowałem w parę modułów firmy zamel lecz problem pojawia się przy ROW 02 a mianowicie kilka do kilkudziesięciu minut po konfiguracji działa potem przechodzi w stan rozłączenia i tak cały czas. Jeśli połączę się po wifi z row (192.168.4.1) w sekcji status pojawia się "domain not found" Proszę o szybką pomoc
User avatar
pzygmunt
Posts: 6668
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Wed Nov 21, 2018 8:52 pm

Już się spotkaliśmy z tym problemem. Póki co nie znamy powodu dlaczego moduł przestaje uzyskiwać odpowiedzie z dns-a. Dotyczy to niektórych routerów. Rozwiązanie na chwilę obecną jest jedno. Należy w ustawieniach na http://192.168.4.1 zamienić adres serwera na jego IP.
Djoes16
Posts: 8
Joined: Tue Nov 20, 2018 9:29 pm

Wed Nov 21, 2018 9:00 pm

Jestem początkującym użytkownikiem, mógłbyś mi powiedzieć jak to zrobić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 6668
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Wed Nov 21, 2018 9:45 pm

Najpierw połącz się z row (tak jak pisałeś o odczytaniu statusu) i odczytaj adres serwera. Napisz co tam masz to podam Ci IP do wpisania.
Post Reply