Maksymalne obciążenie ROW-02

Sterownik dwukanałowy
wrobel
Posts: 3
Joined: Wed Jan 02, 2019 9:13 pm

Wed Jan 02, 2019 9:58 pm

Witam

Kupując Suplę ROW-02 spojrzałem na dane techniczne i wyczytałem - "maksymalna obciążalność wyjścia:
2x5A / 250 V" - myślę spokojnie wystarczy.

Dopiero potem doczytałem, że dla żarówek żarowych jest to 750W, a dla LED jest to tylko 60W. Skąd taka dysproporcja? czy ledy mają jakiś chwilowy duży pobór prądu na starcie? (choć żarowe też mają większy). Potrzebuję podłączyć pod jeden kanał 20 lamp w ogrodzie , w każdej jest żarówka 4W (taka), co daje 80W. Z jednej strony nie przekraczam maksymalnego prądu przekaźnika, a z drugiej niby przekraczam moc (przy ledach). Słabszych żarówek nie ma sensu dawać, a nie mam fizycznej możliwości wyprowadzenia drugiego obwodu zasilania do ogrodu. Jak myślicie - można podłączyć te 80W?
akir
Posts: 92
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Thu Jan 03, 2019 4:16 am

Zapewne nic się nie stanie, tylko czemu nie użyjesz przekaźnika bistabilnego impulsowego. Nie będziesz obciążać elektroniki zamela
grzegorzmcewp
Posts: 103
Joined: Thu Dec 29, 2016 4:47 pm

Thu Jan 03, 2019 7:54 am

Obciążenie wyjścia to 5A a żarówka to obciążenie tylko oporowe więc najłagodniejsze dla przekaźnika co się okazuje że tylko można go obciążyć 3A to w końcu jak to jest. Nie rozumie także dlaczego obciążenie poprzez diody jest aż tak niskie przecież dioda nie generuje jakiegoś większego prądu ani nie jest jakimś silnikiem.
wrobel
Posts: 3
Joined: Wed Jan 02, 2019 9:13 pm

Thu Jan 03, 2019 11:13 am

akir wrote:
Thu Jan 03, 2019 4:16 am
...czemu nie użyjesz przekaźnika bistabilnego impulsowego. Nie będziesz obciążać elektroniki zamela
Do puszki już nie zmieszczę, musiał bym jakoś od strony lamp zamontować, ale to robota na wiosnę.
User avatar
pzygmunt
Posts: 5694
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Thu Jan 03, 2019 2:24 pm

Myślę, że Zamel nie zabierze głosu w tym temacie. Określili asekuracyjne granice w instrukcji i tego się będą trzymać nawet jeżeli urządzenie obsłuży większe prądy niż jest na oznaczeniach. Swoją drogą wewnątrz są przekaźniki 10A
wrobel
Posts: 3
Joined: Wed Jan 02, 2019 9:13 pm

Thu Jan 03, 2019 2:46 pm

Ok, dziękuję za odpowiedź.
grzegorzmcewp
Posts: 103
Joined: Thu Dec 29, 2016 4:47 pm

Thu Jan 03, 2019 10:36 pm

No ja rozumie że podają to asekuracyjnie ale przecież żarówka to jest defakto opornik więc skąd te obciążenie tylko 750 jeżeli przy 5A możemy podłączyć urządzenie o mocy 1150W. Co innego jeżeli podłączymy do niego silnik on przy rozruchu może pobierać prąd nawet 10x większy niż znamionowy
User avatar
Ernest
Posts: 147
Joined: Tue Oct 04, 2016 6:37 am

Fri Jan 04, 2019 6:34 am

Hej,

Co do obciążalności ROW-02 mamy dostępne w tym urządzeniu 2 przekaźniki 5A. W rzeczywistości w środku siedzą 2 przekaźniki 10A - i tu kluczowe będzie to że ten prąd jest podany dla charakterystyki AC1 - czyli urządzenia typowo rezystancyjnego. Na bazie naszych doświadczeń oraz danych katalogowych przekaźników które stosujemy w przypadku innych odbiorów takich jak silniki/ledy/żarówki/itd (czasem dziwne rzeczy ludzie podłączają) te moce znacznie się redukują. W tym miejscu nie chodzi nawet o prąd ciągły pobierany przez urządzenia a bardziej prąd załączenia. Dla przykładu LEDY pobierają mało ale "prądy włączenia" są wysokie i bardzo lubią kleić styki przekaźnika. To co wpisaliśmy w instrukcji i zastosowanie się do niej daje nam gwarancję że będzie wszystko OK. Szybko się przekonaliśmy, że wpisując parametry graniczne ludzie zawsze naciągali i potem był płacz, że nie działa - a tak mamy spokój i w naszych produktach nie mamy problemów z tego typu reklamacjami.

Odpowiadając na początkowe pytanie zakładam że mamy na tyle duży zapas że twoje żarówki ledowe powinny działać. Ale oczywiście robisz to na swoją odpowiedzialność :) przekraczając zalecane parametry przez producenta.

pozdrawiam

Ernest
grzegorzmcewp
Posts: 103
Joined: Thu Dec 29, 2016 4:47 pm

Fri Jan 04, 2019 9:22 am

No ja rozumie ale zwykła żarówka z wolframem w środku ma charakter tylko oporowy wiec skąd taka niska wartość rozumie ze świetlówki i ledy mogą mieć pomniejszone wartości ale zwykła żarówka tego akurat nie rozumie. Oczywiste jest to ze wy ustalacie obiazalnosc max 5A niezależnie jaki tam jest przekaźnik to nie może być więcej niż 5A . Przy jakim obciążeniu może być ta wartość bo jeżeli żarówka ma charakter oporowy to moc jaka możemy obciazyc urządzenia to 1150w.
User avatar
slawek
Posts: 2171
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Fri Jan 04, 2019 9:36 am

Masz tu wykres dla rezystora wolframowego - może to ci coś wyjaśni ;)
http://www.filoma.org/static/img/problems/fry112.jpg
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Post Reply