Maksymalne obciążenie ROW-02

Sterownik dwukanałowy
Awatar użytkownika
Wojt.B
Posty: 7
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:12 pm

pt maja 24, 2019 9:21 pm

Cześć,
Chciałbym zwiększyć obciążenie ROW-02 a dokładnie mam do wysterowania dwa gniazdka do których są wpięte dmuchawy 2500W.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy stosując przekaźniki F&F PP-1Zi 230v dla kanałów OUT1 i OUT2 wystarczy czy trzeba będzie też dodać po jednym do IN1 i IN2 ?
Sterowanie będzie zarówno z apki jak i manualnie z łącznika zależy co będę miał pierwsze pod ręką.
Schemat poniżej jak ja to widzę
Obrazek
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 192
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

sob maja 25, 2019 6:13 am

Hej,

Przepraszam że w biegu w sobotę i nie rysuję schematu bo ten nie jest do końca poprawny: prąd do odbiorów i tak idzie przez ROW-02. Poprawnie będzie jak ROW będzie sterował cewką przekaźnika a faza przejdzie bokiem. W poniedziałek narysuje schemat.

Ps. Właśnie testujemy ROW-01 z przekaźnikiem 16A. :P
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1613
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

sob maja 25, 2019 4:53 pm

Schemat połączeń:

Obrazek
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 192
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

pn maja 27, 2019 5:26 am

Super,

Schemat od Roberta jest poprawny - dzięki :)
Awatar użytkownika
Wojt.B
Posty: 7
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:12 pm

pn maja 27, 2019 1:57 pm

Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10094
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pn maja 27, 2019 1:59 pm

Wojt.B pisze:
pn maja 27, 2019 1:57 pm
Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
Podstawowy warunek to taki aby nie miał podświetlenia