Maksymalne obciążenie ROW-02

Sterownik dwukanałowy
Awatar użytkownika
Wojt.B
Posty: 13
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:12 pm
Lokalizacja: Kraków

Cześć,
Chciałbym zwiększyć obciążenie ROW-02 a dokładnie mam do wysterowania dwa gniazdka do których są wpięte dmuchawy 2500W.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy stosując przekaźniki F&F PP-1Zi 230v dla kanałów OUT1 i OUT2 wystarczy czy trzeba będzie też dodać po jednym do IN1 i IN2 ?
Sterowanie będzie zarówno z apki jak i manualnie z łącznika zależy co będę miał pierwsze pod ręką.
Schemat poniżej jak ja to widzę
Obrazek
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 212
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

Hej,

Przepraszam że w biegu w sobotę i nie rysuję schematu bo ten nie jest do końca poprawny: prąd do odbiorów i tak idzie przez ROW-02. Poprawnie będzie jak ROW będzie sterował cewką przekaźnika a faza przejdzie bokiem. W poniedziałek narysuje schemat.

Ps. Właśnie testujemy ROW-01 z przekaźnikiem 16A. :P
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Schemat połączeń:

Obrazek
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 212
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

Super,

Schemat od Roberta jest poprawny - dzięki :)
Awatar użytkownika
Wojt.B
Posty: 13
Rejestracja: wt mar 13, 2018 3:12 pm
Lokalizacja: Kraków

Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wojt.B pisze: pn maja 27, 2019 1:57 pm Dziękuję Panowie za naprowadzenie i poprawny schemat.

Mam jeszcze jedno pytanie czy ma znaczenie jaki łącznik zastosuję ? Chciałem skorzystać z monostabilnego. najchętniej
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Kat ... ml#product
Podstawowy warunek to taki aby nie miał podświetlenia
dambr
Posty: 8
Rejestracja: ndz paź 16, 2022 7:58 pm

Mam podpięte do ROWa gniazdo. Zgodnie z danymi max obciążenie wynosi 750W. Czy jest tam jakaś dopuszczalna tolerancja? Potrzebowałbym podpiąć do tego gniazdka sporadycznie odkurzacz 1000W.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Może być problem. Na 99% zapieką się styki przekaźnika. Pozostaje Ci zamontować dodatkowy przekaźnik (jak opisany powyżej) lub stycznik.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
djalex
Posty: 446
Rejestracja: pt gru 20, 2019 10:59 pm
Lokalizacja: Rydułtowy

ROW-02 ma styki 2x5A a więc max 1250W na kanał także nie widzę problemu jesli chodzi o odkurzacz 1000W.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

@djalex, faktycznie jest tak jak piszesz. Ale obawiałbym się trochę prądu rozruchowego silnika odkurzacza. Teoretycznie powinno być ok :)
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-02”