Z ESP mamy już 4-letnie doświadczenie. Jest ono bardzo wrażliwe na zakłócenia stąd
Espressif zaczął stosować ekran. Obserwujemy, że układ lubi się zrestartować. W automatach schodowych są sytuacje gdy czas jest ustawiony np na 15 min i to już wystarczy aby taka sytuacja zaistniała. Do tego dochodzą wymuszone restarty przy braku WIFi. Też zauważyliśmy, że jeśli ESP przez dłuższy czas nie chce się połączyć to bez restartu już się nie połączy wcale. Jeśli ma być to porządny produkt to powinien mieć na pokładzie np. fram w którym będziemy co kilka sekund zapisywać stan licznika odliczania. Inaczej się pod tym nie podpisuje.

Wiele rzeczy powinno teoretycznie działać w sposób a,b,c ale w praktyce tak nie działają.
Maniek913
Posty: 223
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

wt sty 14, 2020 8:55 am

Też ma takie spostrzeżenia jak zygmunt - powoli zaczynam wierzyć w czary :lol: Dla cierpliwych tu opis mojej walki z Esp :
viewtopic.php?f=11&t=5233&start=630
Awatar użytkownika
klew
Posty: 667
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

wt sty 14, 2020 10:04 am

pzygmunt pisze:
wt sty 14, 2020 8:10 am
Z ESP mamy już 4-letnie doświadczenie. Jest ono bardzo wrażliwe na zakłócenia stąd
Espressif zaczął stosować ekran. Obserwujemy, że układ lubi się zrestartować. W automatach schodowych są sytuacje gdy czas jest ustawiony np na 15 min i to już wystarczy aby taka sytuacja zaistniała. Do tego dochodzą wymuszone restarty przy braku WIFi. Też zauważyliśmy, że jeśli ESP przez dłuższy czas nie chce się połączyć to bez restartu już się nie połączy wcale. Jeśli ma być to porządny produkt to powinien mieć na pokładzie np. fram w którym będziemy co kilka sekund zapisywać stan licznika odliczania. Inaczej się pod tym nie podpisuje.

Wiele rzeczy powinno teoretycznie działać w sposób a,b,c ale w praktyce tak nie działają.
To co piszesz bardziej źle świadczy o samym ESP i o jego połączeniu z wifi.
Sam FRAM niewiele pomoże, do takiego czegoś co Ty piszesz, to jeszcze RTC jest potrzebne (bo skąd mamy wiedzieć jak długo moduł był bez zasilania?)
Na "wymuszone resety przez brak wifi" można poradzić dodając jakąś flagę, która spowoduje, że moduł nie będzie się resetował dopóki ma włączone światło. W ogóle "wymuszone resety przez brak wifi" brzmi bardzo słabo :P

Znasz może zachowanie komercyjnych automatów schodowych? Czy one pamiętają czas po utracie zasilania?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7978
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

wt sty 14, 2020 10:40 am

W którym miejscu napisałem, że chodzi o utratę zasilania ?
Chodzi o restarty wykonane przez sprzętowego Watchdoga.
Przy takim restarcie muszę pamiętać ile czasu już odliczyłem i w tym fram mi pomoże.

"można poradzić dodając jakąś flagę, która spowoduje, że moduł nie będzie się resetował dopóki ma włączone światło". I już nigdy nie połączy się z WiFi. Jak masz dobrze zaprojektowany układ i odpowiednio dostosowane oprogramowanie to restarty w niczym nie przeszkadzają.

W teorii można zrobić wszystko. W praktyce musisz zrobić co trzeba.
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 180
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

wt sty 14, 2020 12:57 pm

rav.b pisze:
pn sty 13, 2020 9:53 pm
Ciekawe czy przedstawiony w katalogu: Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi dopuszkowy typ: DIW-01 będzie posiadał też taką funkcję jak jego pierwowzór RDP-21 z serii EXTA LIFE:

"Funkcjonalność
z łącznikami
monostabilnymi:
• załączenie do ostatniego ustawionego poziomu,
• załączenie na 100% jasności,
• regulacja jasności, załączenie czasowe
Funkcjonalność
z łącznikami bistabilnymi:
• załączenie do ostatniego ustawionego poziomu,
• załączenie na 100% jasności,
• wyłączenie, załączenie czasowe
w przypadku łącznika bistabilnego każda zmiana stanu łącznika
powoduje zmianę stanu wyjścia na stan przeciwny "
DIW-01 gotowy od strony sprzętu - wyszedł bardzo zgrabnie i działa z żarówkami ledowymi, fluoroscencyjnymi i żarowymi. Funkcje do weryfikacji w trakcie opracowania oprogramowania.
rav.b
Posty: 121
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała

wt sty 21, 2020 1:08 pm

Ernest pisze:
wt sty 14, 2020 12:57 pm
rav.b pisze:
pn sty 13, 2020 9:53 pm
Ciekawe czy przedstawiony w katalogu: Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi dopuszkowy typ: DIW-01 będzie posiadał też taką funkcję jak jego pierwowzór RDP-21 z serii EXTA LIFE:

"Funkcjonalność
z łącznikami
monostabilnymi:
• załączenie do ostatniego ustawionego poziomu,
• załączenie na 100% jasności,
• regulacja jasności, załączenie czasowe
Funkcjonalność
z łącznikami bistabilnymi:
• załączenie do ostatniego ustawionego poziomu,
• załączenie na 100% jasności,
• wyłączenie, załączenie czasowe
w przypadku łącznika bistabilnego każda zmiana stanu łącznika
powoduje zmianę stanu wyjścia na stan przeciwny "
DIW-01 gotowy od strony sprzętu - wyszedł bardzo zgrabnie i działa z żarówkami ledowymi, fluoroscencyjnymi i żarowymi. Funkcje do weryfikacji w trakcie opracowania oprogramowania.
"wyszedł bardzo zgrabnie" - czyli będzie on mniejszy niż pozostałe moduły np. ROW-02? Można prosić zdjęcie w porównaniu do innych modułów.
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
Ernest
Posty: 180
Rejestracja: wt paź 04, 2016 6:37 am

pn sty 27, 2020 11:39 am

niestety nie będzie mniejszy niż ROW-02 - zgrabnie jeżeli chodzi o jakość ściemniania - gabaryty wynikają z obudowy, bezpieczeństwa, jakości ściemniania i zgodności z normami. Możemy robić mniejsze ale jakość już nie będzie taka
rav.b
Posty: 121
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała

pn sty 27, 2020 12:24 pm

Ernest pisze:
pn sty 27, 2020 11:39 am
niestety nie będzie mniejszy niż ROW-02 - zgrabnie jeżeli chodzi o jakość ściemniania - gabaryty wynikają z obudowy, bezpieczeństwa, jakości ściemniania i zgodności z normami. Możemy robić mniejsze ale jakość już nie będzie taka
Mam zamiar wykorzystać ten moduł jako automat schodowy. Będzie on współpracować z łącznikiem bistabilnym z podświetleniem (Sonoff mini ma problem z podświetleniem)?
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7978
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pn sty 27, 2020 1:34 pm

ROW-02 nie obsługuje automatu schodowego
rav.b
Posty: 121
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała

pn sty 27, 2020 1:41 pm

pzygmunt pisze:
pn sty 27, 2020 1:34 pm
ROW-02 nie obsługuje automatu schodowego
Tak wiem :) , ale tu rozmowa jest o DIW-01.
Polecam do analiz MES darmowego CalculiX -a
3x SRW-01, 3x ROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini