Wlaczanie światła na apce przestało działać

Sterownik dwukanałowy
Baron2017
Posty: 15
Rejestracja: czw cze 04, 2020 7:52 pm

Tak , mam orange funbox 3 polaczony kablem z routerem tp link i jeszcze to urzadzenie pomocnicze do tp link
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jeśli możesz, to napisz odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Funbox 3 pracuje w trybie routera, czy w trybie bridge (mostu)?
2. Czy w Funbox 3 wyłączona jest sieć Wi-Fi?
3. Czy serwer DHCP (przydzielający adresy IP) jest w Twojej sieci tylko i wyłącznie jeden i na którym on jest urządzeniu?
4. Czy nazwa sieci Wi-Fi 2.4GHz jest taka sama na TP-Link i na "tajemniczym" pomocniczym urządzeniu?
5. Jak to pomocnicze urządzenie jest podłączone do Twojej sieci i jak skonfigurowane (jako router, access point, itp)?
6. Czy serwerem DNS wskazanym jako główny w Twojej sieci jest któreś z Twoich urządzeń sieciowych?

Ps. Jeśli możesz, to podaj konkretne modele tych urządzeń.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dondiego
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 02, 2021 11:20 am

Robert Błaszczak pisze: pt cze 05, 2020 7:07 pm Jeśli możesz, to napisz odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy Funbox 3 pracuje w trybie routera, czy w trybie bridge (mostu)?
2. Czy w Funbox 3 wyłączona jest sieć Wi-Fi?
3. Czy serwer DHCP (przydzielający adresy IP) jest w Twojej sieci tylko i wyłącznie jeden i na którym on jest urządzeniu?
4. Czy nazwa sieci Wi-Fi 2.4GHz jest taka sama na TP-Link i na "tajemniczym" pomocniczym urządzeniu?
5. Jak to pomocnicze urządzenie jest podłączone do Twojej sieci i jak skonfigurowane (jako router, access point, itp)?
6. Czy serwerem DNS wskazanym jako główny w Twojej sieci jest któreś z Twoich urządzeń sieciowych?
Witam podepnę się bo od 2 tygodni wywala mi włączniki
1 router
2 tak
3 tylko funbox
4 jest tylko jedna 2.4
5 nie ma
Dondiego
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 02, 2021 11:20 am

Może naprawiłem, otóż funbox miał te same nazwy i hasła dla 2.4 i 5. Zmieniłem na 5 i zobaczymy, może przestanie wywalać.
MichałB
Posty: 7
Rejestracja: sob lis 14, 2020 5:11 pm

Witam, wczoraj nie wiedzieć dlaczego zrobiła się zwarka w instakacji oświetlenie garażu ( będę szukał przyczyny później) I sterowanie światem przestalo reagować. Wyłącznikiem schodowym ani apka nie mogę wyłączyć światła non stop się swieci. Czy po zwarce coś się przestawiło???? 7 lat tak
iałem że wyłącznik schodowy ( NiE DZWONKOWY) jest i wszystko bujało a teraz buuuuu. Non stop się swiecini tylko esem mogę zgasić światło w garażu.
kiler88
Posty: 96
Rejestracja: ndz cze 21, 2020 10:55 am

MichałB pisze: śr gru 27, 2023 8:23 am Witam, wczoraj nie wiedzieć dlaczego zrobiła się zwarka w instakacji oświetlenie garażu ( będę szukał przyczyny później) I sterowanie światem przestalo reagować. Wyłącznikiem schodowym ani apka nie mogę wyłączyć światła non stop się swieci. Czy po zwarce coś się przestawiło???? 7 lat tak
iałem że wyłącznik schodowy ( NiE DZWONKOWY) jest i wszystko bujało a teraz buuuuu. Non stop się swiecini tylko esem mogę zgasić światło w garażu.
Najprawdopodobniej skleiły się styki przekaźnika w module przez zbyt duży prąd który przez nie przepłynął.
MichałB
Posty: 7
Rejestracja: sob lis 14, 2020 5:11 pm

Moduł do wymiany czy da radę rozebrać i wyczyścić????
kiler88
Posty: 96
Rejestracja: ndz cze 21, 2020 10:55 am

Możesz spróbować na wyłączonym module nim popukać czy odpuści, ale jak styki nadpalone to i tak prędzej czy później się wypali do końca. A jak problem w garażu z wilgocią i coś spowodowało zwarcie, to po wymianie niech moduł steruje stycznikiem, a nie bezpośrednio obwodem. Stycznik taniej wymienisz i ma dużo większą odporność na takie sytuacje.
MichałB
Posty: 7
Rejestracja: sob lis 14, 2020 5:11 pm

Dziękuję za informację.i pozdro
kiler88
Posty: 96
Rejestracja: ndz cze 21, 2020 10:55 am

Zamel zawsze chętnie pomaga przy awarii swoich modułów nawet po okresie gwarancji, ale ten przypadek się pewnie nie kwalifikuje, bo uszkodzenie ewidentnie nie z ich winy.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-02”