Witam,
mam takie może głupie pytanie ale chciałbym się upewnić. Czy bezpieczniki S dajemy przed suplą czy za suplą?
i drugie. Jeżeli supla będzie 16A to bezpieczniki tać też 16a czy może mniejsze, żeby ewentualnie nic jej nie było.
Dzięki
Pytanie bezpiecznik zamel row 02m
Musisz zabezpieczyć samo urządzenie bezpiecznikiem np. B6A. Następnie musisz zabezpieczyć obwód którym sterujesz i bezpiecznik np
B16A założyć przed urządzeniem którym sterujesz.
B16A założyć przed urządzeniem którym sterujesz.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. 

Schemat
- Załączniki
-
- row02.png (15.98 KiB) Przejrzano 996 razy
ROW jest zabezpieczony B6A
B16A zabezpieczają styki przekaźnika oraz instalację przed zwarciem. Jak dasz bezpieczniki na wejście ROW zamiast na wyjście tak jak jest na schemacie to przy zwarciu przekaźnik ROW pójdzie z dymem.
- Robert Błaszczak
- Posty: 1598
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontaktowanie:
Krzysiek, na wejściu jest wyłącznik różnicowo-prądowy, więc stosowanie dodatkowego zabezpieczenia na wejściu nie ma tak naprawdę sensu. A bezpieczniki za ROW-02M chronią przede wszystkim ROW'a przed uszkodzeniem przekaźników. Ja bym jeszcze mocno się zastanawiał, czy nie zastosować B10 (jeśli podłączone obciążenie na to pozwoli). B16 zadziała dopiero przy prądzie 80A płynącym przez 0,2 sekundy. Jeśli będziemy mieli w obwodzie załączanym ROW'em zwarcie i w tym momencie załączymy ten obwód, to raczej i tak przekaźnik pójdzie z dymem przy zabezpieczeniu B16.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Robert Błaszczak
Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Tak się zastanawiam, czy powyższy schemat nie jest zbyt rozbudowany? Zmierzam do tego, że np. ROW-01 zamontowany w gniazdku jest zabezpieczony jednym B16A (najprawdopodobniej), czyli tylko tym bezpiecznikiem, który jest założony na dane gniazdko (gniazdka) elektryczne. Czyli jedna S'ka jest przed modułem i tym samym przed przekaźnikiem. Czy kolejność (przed/za) przekaźnikiem ma tutaj tak duże znaczenie? Prąd i tak będzie ten sam przed jak i za przekaźnikiem. Sama opisywana sytuacja (załączania zwartego obwodu) jest specyficzna, z jednej strony prawdopodobnie powstanie potężny łuk elektryczny pomiędzy stykami przekaźnika i pewnie wystąpi nadpalenie styku, a sam prąd zwarciowy jest na tyle specyficzny, że i tak "lecą" najczęściej wszystkie zabezpieczenia łącznie z zabezpieczeniem głównym.
Pozdrawiam
Andrzej
Pozdrawiam
Andrzej