pzygmunt pisze: ↑wt sty 19, 2021 8:44 pmTylko że ROW nie ma wejść. A ja potrzebuję wyjście bistabilne.marwint pisze: ↑wt sty 19, 2021 8:41 pm
Typ wejścia można zmienić na 192.68.4.1
Po połączeniu się z siecią wifi emitowaną przez moduł (tryb konfiguracji) należy otworzyć stronę http://192.168.4.1 i tam można zmienić typ wejścia.
Konfiguracja ROW-2 i ROW-04M
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
W mailu napisałeś mi (zakładam, że to Ty) :
"1. Brak możliwości zmiany nazwy modułu. Jak jest 1 to ok, a jak więcej?
2. Brak zmiany przeznaczenia - opis że to oświetlenie - a dlaczego nie mogę zmienić na np. ładowarkę, radio, itp?
3. Nie można tworzyć harmonogramów dobowych pracy.
4. Nie można ustawić w tryb przycisku. "
Odpisałem na wszystkie punkty zgodnie z prawdą "Można".
W pkt 2 nie ma mowy o "Bramie". Można zmienić ikonę na ładowarkę/radio bo to wszystko działa na zasadzie on/off.
Brama inaczej działa i celowo w ROW jej nie ma z uwagi na konstrukcję tego sprzętu.
Sugeruję wymienić u sprzedawcy ROW na SBW-02 i będzie obsługa bramy.
"1. Brak możliwości zmiany nazwy modułu. Jak jest 1 to ok, a jak więcej?
2. Brak zmiany przeznaczenia - opis że to oświetlenie - a dlaczego nie mogę zmienić na np. ładowarkę, radio, itp?
3. Nie można tworzyć harmonogramów dobowych pracy.
4. Nie można ustawić w tryb przycisku. "
Odpisałem na wszystkie punkty zgodnie z prawdą "Można".
W pkt 2 nie ma mowy o "Bramie". Można zmienić ikonę na ładowarkę/radio bo to wszystko działa na zasadzie on/off.
Brama inaczej działa i celowo w ROW jej nie ma z uwagi na konstrukcję tego sprzętu.
Sugeruję wymienić u sprzedawcy ROW na SBW-02 i będzie obsługa bramy.
Przycisk to jest w punkcie 4, i na to się powoływałem. Wynika z tego że nie m9żba ustawić przycisku.pzygmunt pisze: ↑wt sty 19, 2021 8:52 pm W mailu napisałeś mi (zakładam, że to Ty) :
"1. Brak możliwości zmiany nazwy modułu. Jak jest 1 to ok, a jak więcej?
2. Brak zmiany przeznaczenia - opis że to oświetlenie - a dlaczego nie mogę zmienić na np. ładowarkę, radio, itp?
3. Nie można tworzyć harmonogramów dobowych pracy.
4. Nie można ustawić w tryb przycisku. "
Odpisałem na wszystkie punkty zgodnie z prawdą "Można".
W pkt 2 nie ma mowy o "Bramie". Można zmienić ikonę na ładowarkę/radio bo to wszystko działa na zasadzie on/off.
Brama inaczej działa i celowo w ROW jej nie ma z uwagi na konstrukcję tego sprzętu.
Sugeruję wymienić u sprzedawcy ROW na SBW-02 i będzie obsługa bramy.
Tak... schemat trochę wyjaśnia, nie zwróciłem uwagi że to nie do końca styk bezpotencjałowy. Ale jest to do ogarnięcia. Tylko komplikuje to nieco temat...
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
Dotychczas nie spotkałem się aby ktoś mówił o wyjściach jako monostabilnych/bistabilnych. Zwykle chodziło o przyciski podłączone do wejść.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Tryb przycisku możesz ustawić w zależności czy przycisk załączający urządzenie/światło/odbiornik na 230V jest monostabilny lub bistabilny. W ROW-xx nie ustawisz wyjścia dającego krótki impuls (np. do wysterowania bramy). Polecam zakup SBW-02.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ogólnie jasna sprawa. Przywykłem do we/wy cyfrowych i analogowych do tego stopnia, że nie pomyślałem że w kontekście tych urządzeń to może być niespotykane, a faktycznie chodziło mi o wyjście bistabilne.
Ten temat chyba wyczerpany, można zamknąć.
Kwestie rołączeń to była wina mojego providera.
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
ROW-2 wykorzystałem do bram w ten sposób, że jego wyjścia pobudzają przekaźnik czasowy. Koszt podobny do SBW, ale nie miałem innych zastosowań dla ROW'a, a oddać/wymienić nie mogłem.
Niedogodność jest taka, że muszę za każdym użyciem włączyć i wyłączyć akcję. Czy na pewno nie da się ustawić tego w jakiś sposób jako przycisk, albo ustawić timer który to wyłączy po np. 1 sekundzie?
Niedogodność jest taka, że muszę za każdym użyciem włączyć i wyłączyć akcję. Czy na pewno nie da się ustawić tego w jakiś sposób jako przycisk, albo ustawić timer który to wyłączy po np. 1 sekundzie?
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
Nie stosuj ROW do sterowania bramą!