Pytanie mam do znających temat lepiej, czy wyprowadzenia w module ROW-02 OUT1 i OUT2 można łączyć do jednego źródła np oświetlenia?
Czy z modułem coś się stanie?
Rozważając czysto elektrycznie nie, nic się nie stanie jeżeli będą zasilane z jednej fazy, przekaźnik poda dalej tę samą fazę dalej, niezależnie od tego czy to OUT1 czy OUT2.
Ale może się mylę?
Już pokrótce tłumaczę, choć schemat tez pokazuje ideę którą sobie wymyśliłem.
- Impuls z przycisku typu dzwonkowy podaje fazę L na moduł i go załącza, IN1 działa jako monostabilny,
- Sygnał z czujnika ruchu który włącza i wyłącza fazę L podaje ją na IN2 działając jako bistabilny,
- Oba wyjścia OUT1 i OUT2 podłączam do jednego obwodu oświetlenia, w tym przypadku dla uproszczenia - żarówki.
Idea jest taka, że w przypadku np prac przed domem etc, światło nie gaśnie gdy ktoś pracuje w bezruchu, co umożliwia załączenie przyciskiem dzwonkowym. całość można też permanentnie wyłączyć z aplikacji, bez obaw, ze jak zapomnimy wyłączyć przyciskiem światła, to nasz czujnik ruchu nie będzie wyłączał oświetlenia.
Wiem że w module ROW01 też to można zrobić, ale oba "przycisk" i czujnik ruchu, sterują jednym przekaźnikiem, co powoduje ze nie da się włączyć światła na stałe, np kiedy naprawiamy rower przed domem po zmroku, nie wykonując dużych ruchów, bo światło zaraz zgaśnie.
Row-02 plus czujnik ruchu i zmierzchu
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Nic się nie stanie. Będzie działać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Podłączenie tak jak jest może powodować problem. Jeśli czujnik włączy ROW, a ktoś wyłączy z aplikacji to jak zrobi się jasno czujnik załączy oświetlenie. Generalnie podłączenie czujnika pod IN będzie generować "dziwne" (w odczuciu użytkownika) zachowanie.
Podłączenie równoległe wydaje się sensowniejsze ale ROW nie umożliwi wyłączenia oświetlenia jak załączy je włącznik zmierzchowy.
Podłączenie równoległe wydaje się sensowniejsze ale ROW nie umożliwi wyłączenia oświetlenia jak załączy je włącznik zmierzchowy.
Tak, to będzie działać. Będziesz mógł włączyć/wyłączyć przyciskiem lub z aplikacji na stałe oraz włączyć zasilanie do czujki, która będzie pracować tylko, gdy ten kanał na ROW będzie włączony
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Chyba najbardziej skomplikowane podłączenie ROW-02
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Dokładnie, spełnia, tylko bez tego drugiego przycisku fizycznego, jest niepotrzebny
Nie pomyślałem wcześniej aby podłączyć to z "d..py" strony, ale tak będzie ok
Na dodatek nie muszę wracać przewodami do puszki od czujnika tylko do lampy od razu.
Dzieki!
Nie pomyślałem wcześniej aby podłączyć to z "d..py" strony, ale tak będzie ok
Na dodatek nie muszę wracać przewodami do puszki od czujnika tylko do lampy od razu.
Dzieki!