Nie gasnący naświetlacz. Supla ROW-02

Sterownik dwukanałowy
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3129
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

vnsfdg2@gmail.com pisze: ndz kwie 18, 2021 9:15 pm Tymczasowo, do testów jest na wtyczkę zasilanie
No to tak jak pisze pzygmunt, odwróć wtyczkę w przewodzie zasilającym idącym do ROW-02
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2802
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Sprawdź probówką gdzie jest faza, bo nie dojdziemy :)
Czy na brązowym czy na niebieskim?
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
local
Posty: 489
Rejestracja: pn sty 27, 2020 11:33 am

lesny8 pisze: ndz kwie 18, 2021 9:19 pm Czy na brązowym czy na niebieskim?
Zalezy jak się wtyczka wepnie :lol:
Wtyczkę wpinaj do tego samego gniazdka i najlepiej z bolcem :D

Pierwsze zdjęcie jest poprawne i tak podłącz.
Wepnij wtyczkę w gniazdo i jak się zapalą naświetlacze to odwróć wtyczkę o 180 stopni.
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
vnsfdg2@gmail.com
Posty: 6
Rejestracja: ndz kwie 18, 2021 5:57 pm

Udało się naprawić, dzięki za pomoc. Wystarczyło w wtyczce przewody zamienić. :D


Wtyczka i gniazdko jest z bolcem. Przewód tylko 2x1.5 bo taki miałem.