sterowanie oswietleniem
-
- Posts: 43
- Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
witam szukam jakiegos programatora gdzie bede mogl ustawic godziny o ktorych ma sie swiecic swiatlo lecz do tego chce podpiac 2 laczniki dzwonkowe plus mozliwosc sterowania smartfonem znalazlem supla row 02 bodajze lecz zalozmy ze zaswiece recznie swiatlo dzwonkowym i wybije gidzina o ktorej ma sie zaswiecic swiatlo to czy wtedy poprostu wylaczy jako ze bylo zaswiecone? czy moze wykrywa jakos jaki jest stan ze zaswiecone i zostawia jest wogole taka mozliwosc?
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Dobrze myślisz. Będzie działać jak sobie założyłeś. Harmonogram sprawdza i jeśli jest już włączone światło, to go nie wyłączy - pozostawi bez zmian.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 43
- Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
o to swietnie czy potrzebuje do tego jeszcze jakis dodatkowy przekaznik czy bezposrednio z row 02 ? jako ze beda dzwonkowe sterowanie mialo by sie odbywac impulsem
-
- Posts: 3134
- Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
- Location: Żerniki Wrocławskie
Podłączasz zgodnie ze schematem i dodatkowo ustawiasz harmonogram.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
-
- Posts: 43
- Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
supla zamowiona , ale mam jeszcze pytanie jak sie zachowa w orzyoadku braku dostepu do internetu? czy wtedy dziala normalnie czy jedynie wtedy jak ma polaczenie z wifi?
-
- Posts: 94
- Joined: Mon May 20, 2019 3:35 pm
Swoje funkcje będzie spełniać gdy masz sterowanie z przycisku, ale automatyka już nie będzie działać.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
-
- Posts: 43
- Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
szkoda ze nie da sie jakos wgrac harmonogramu zeby dzialalo nawet jak straci polaczenie z wifi, mam jeszcze pytanie odnosnie podlaczenia w instrukcji jest ze max obciazenie dla zrodla led to 60w ja mam 200w wiec chyba potrzebuje jakis dodatkowy przekaznik?
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Moduły musiałyby mieć wbudowany zegar czasu rzeczywistego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Nie sugeruj się tymi parametrami bo tutaj raczej wkradł się błąd. Spokojnie możesz sterować tymi 200W. A tam powinno być 600W.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 43
- Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Witam mam problem z polaczeniem sie z row 02m podpialem i z lacznika dziala w trybie config moge wejsc na podany adres ip w ustawienia ale w apkikacji jak dam dodaj urzadzenie to nic nie wyszukuje