witam,
Chciałbym jednocześnie sterować roletą bramową przez dwie centralki.
1. sterownik Gamma S
schemat podłączenia:
Image
2. Zamel SRW-01
Image

Chciałbym pozostawić stary sterownik ( korzystanie z pilota 433 MHz) oraz zainstalować Zamela SRW-01 do supli.

Podłączyłem wszystko w następujący sposób ( na razie "na pająka" żeby sprawdzić czy działa)
Image

Okazało się że działa połowicznie tzn. : Zamel reaguje nie na zwarcie styków przez Gamme ale na rozwarcie. Czyli zaczyna zamykać/otwierać bramę po upływie około 5 minut ( po takim czasie Gamma rozłącza styki) lub po wciśnięciu przycisku stop na pilocie/obudowie.

Czy jest jakaś możliwość zmiany ustawień Zamela?

Drugi pomysł który mam to likwidacja sterownika Gamma.
Mam nieużywany odbiornik pilota PROXIMA NW2_25
Image
Problem polega na tym iż odbiornik ten ma:
Wyjścia: 2 kanały / 24V-1A przekaźnik NO.

Co się stanie jak podłącze pod Zamela ( pod przyciski) 12V i ten odbiornik, czy Zamel zareaguje na 1 sekundowe podanie prądu 12V tak jak na 230V?

Lub drugie pytanie co się stanie jeśli na styki Proximy podam 230V?

Re: Równoczesne podłączenie sterownika rolet Gamma oraz Zamel SRW-01

Posted: Sun Dec 31, 2017 1:00 pm
by pzygmunt
Próbowałeś zmienić typ wejścia w SRW-01 z monostabilnego na bistabilny ?

Re: Równoczesne podłączenie sterownika rolet Gamma oraz Zamel SRW-01

Posted: Sun Dec 31, 2017 2:47 pm
by nitzsche
Kurcze jakie to proste. Nie wiedziałem, że jest jakieś menu serwisowe :)
Wszystko działa jak należy. Dziękuje za pomoc.