Jest tu ktoś jeszcze po takim czasie? Planuję taki układ jak w temacie czyli srp 04 przy każdej rolecie i srw 01 jako przycisk centralny. Potwierdzi mi ktoś kompatybilność tego układu z własnego doświadczenia?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

SRP-04 jest sterowany impulsem jeżeli chodzi o wejście centralne. Nie będzie to działać prawidłowo.

DZIAŁANIE
STEROWANIE CENTRALNE – TYLKO PRZYCISK ŻALUZJOWY PODWÓJNY
W trybie tym przy krótkich naciśnięciach (<0,5 s) odpowiedniego przycisku sterowania centralnego sterownik SRP04 realizuje tylko operacje: otwierania, zamykania rolety wyposażonej w silnik jednofazowy 230 V AC. Zatrzymanie
rolety następuje po upływie zaprogramowanego czasu ruchu rolety lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego. Domyślny czas ruchu rolety wynosi 120 s. Jeżeli w trakcie ruchu rolety w danym kierunku zostanie wywołany rozkaz centralny uruchamiający ruch rolety w przeciwnym kierunku to najpierw nastąpi zatrzymanie
rolety i po upływie około 0,5 s roleta rozpoczyna ruch w przeciwnym kierunku. Ruch