srw-01 odwrotne działanie

Sterownik rolet
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

lesny8 wrote: Wed Jul 14, 2021 5:25 am Podłącz silnik i wysteruj z aplikacji przyciskami z lewej srony. Jeśli działa odwrotnie, zamień przewody do silnika miejscami.
Podepnij fizyczne klawisze. Sprawdź ich działanie. Jeśli działają odwrotnie, zamień przewody do klawiszy miejscami.
Zamieniłem przewody w sterowniku i jest już dobrze. Dzięki. Mam jeszcze kłopot z przyciskami na ścianie, gdy zasłaniam roletę jest ok, natomiast jak chcę ją z powrotem puścić do góry (odsłonić), wówczas przycisk na ścianie albo zadziała (sporadycznie) albo słychać jakby bzyczenie (tam gdzie się chowa roleta przy silniku) i nie działa. W jedną stronę w ogóle działa poprzez jednokrotne wciśnięcie a w drugą jeśli już zadziałą i nie bzyczy to trzeba go cały czas trzymać wciśniętego. Myślałem, że to przycisk się wyrobił i jest do wymiany bo tak fizycznie jakby niestabilny, ale ojciec właśnie zamontował sterownik na innym oknie i jest to samo. Więc raczej wątpliwe by drugi przycisk też odmówił posłuszeństwa i byl do wymiany, skoro przed rozebraniem gniazdka działały normalnie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jakie przyciski (model/producent) ? Mają podświetlenie ? Bistabilne czy monostabilne ?
Upewnij się, że sterują N-em, a nie L-em. To samo SRW. Upewnij się, że na L jest L i na N jest N.
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

pzygmunt wrote: Wed Jul 14, 2021 9:50 am Jakie przyciski (model/producent) ? Mają podświetlenie ? Bistabilne czy monostabilne ?
Upewnij się, że sterują N-em, a nie L-em. To samo SRW. Upewnij się, że na L jest L i na N jest N.
Montował je deweloper, na pewno jest to LEGRAND, z tego co zobaczyłem na www to powinien to być nr katalogowy 773614. Mogę sprawdzić w domu jeśli będzie oznaczenie jakieś widoczne. Podświetlenia nie mają. Normalnie wcześniej bez SRW-01 działały w ten sposób że musiałem je przytrzymywać wciśnięte, na jednym oknie mam już zamontowany SRW-01 (tam jest wszystko ok, oprócz tego że w aplikacji mam na odwrót zamykanie/otwieranie ale odpuściłem bo boję się że jak otworzę to już nie zmieszczę wszystkiego w puszcze) i tam przycisk działa w ten sposób że przycisnę raz bez przytrzymywania i roleta się zasłania/odsłania. Nie muszę przytrzymywać. Czy to wyjaśnia czy jest mono/bistabilny?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Wrzuć zdjęcie przycisku i zdjęcie podłączenia.
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

Ok, ale dopiero jak wrócę z pracy, po 16. Dodam jeszcze że sąsiad ma takie same jak ja i u niego wszystko działa normalnie.
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

Załączam zdjęcia przycisku i połączenia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Wygląda, że jest to niepoprawnie podłączone.
Poniżej schemat na podstawie wycinka z instrukcji Legranda (kolorystyka średnia. N powinien być niebieski, a L brązowy lub czarny).
Potwierdź jeszcze czy przycisk wraca do swojej wyjściowej pozycji po jego naciśnięciu (tak jak dzwonkowy)

Swoją drogą takim podłączeniem mogłeś spalić silnik. Stąd to "bzyczenie".
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

pzygmunt wrote: Wed Jul 14, 2021 5:37 pm Wygląda, że jest to niepoprawnie podłączone.
Poniżej schemat na podstawie wycinka z instrukcji Legranda (kolorystyka średnia. N powinien być niebieski, a L brązowy lub czarny).
Potwierdź jeszcze czy przycisk wraca do swojej wyjściowej pozycji po jego naciśnięciu (tak jak dzwonkowy)

Swoją drogą takim podłączeniem mogłeś spalić silnik. Stąd to "bzyczenie".
Dzięki Ci wielkie za poświęcony czas. Przycisk nie za bardzo wraca do swojej wyjściowej pozycji, jakby nie odbija sprężynka, boję się już sprawdzać żeby nie spalic silnika. Wcześniej wracał. Trochę mnie dziwi że z aplikacji normalnie zasłaniam i odsłaniam rolety, tylko przyciski nie działają.
Chyba już nic nie namieszam używając rolet poprzez aplikacje?
Ojciec podłączał przewody wg tego filmiku

https://youtu.be/IObpth9_Mxg

Będziemy poprawiać wg Twojego schematu, dzięki. Dam znać jak już będzie skończone.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Wg Twojego podłączenia silnikiem sterujesz z SRW z przycisku i z SRW i przycisku jednocześnie. Jeśli przycisk ma odwrotny kierunek niż SRW to podajesz dwa kierunki jednocześnie i możesz spalić silnik. Rozłącz wszystko i podłącz tak jak na schemacie.
Sprawdź czy to wina sprężynki, a czy aby nie jest to po prostu wersja bistabilna. Wtedy tylko trzeba zmienić ustawienia. Uszkodzić się nic nie uszkodzi przez to czy wraca czy nie o ile wszystko poprawnie podłączysz.

Jak wszystko podłączysz (oczywiście na wyłączonym zasilaniu z bezpiecznika) to wrzuć zdjęcie zanim jeszcze ten bezpiecznik włączysz.
Loko
Posts: 22
Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am

Post

Teraz jednak sprawdziłem jeszcze te przyciski (zaryzykowałem) one jednak odbijają, wracają na swoje miejsce. Akurat na tej drugiej rolecie niż wysłane zdjęcie, ale mam tam tak samo podłączone - jeden przycisk teraz działa w ten sposób że jak go przytrzymam to roleta się zasłania o nagle wraca z powrotem albo się zasłania a jak puszczę przycisk i przytrzymam ponownie to się odsłania.

Return to “ZAMEL SRW-01”