Witam
mam podłączone 3 moduły SRW-01 jeden działa poprawnie a dwa odwrotnie dół / góra ( wszystkie tak samo są podłączone )
mam też do nich podłączone łączniki i wszystkie działają poprawnie
gdzie zrobiłem błąda ???? bo nie chodzi tu o zamiane biegunów na wyjściach / wejściach
srw-01 odwrotne działanie
-
- Posts: 1785
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
Producent pewnie się machnął z kablami po swojej stronie. Masz dwie możliwości:
Albo zamieniasz kable po stronie srw01
Albo włącz opcje w srw zmiany kierunku
W moim przypadku tak było z 4 na 10 rolet.
Albo zamieniasz kable po stronie srw01
Albo włącz opcje w srw zmiany kierunku
W moim przypadku tak było z 4 na 10 rolet.
-
- Posts: 6
- Joined: Sat Jun 09, 2018 4:59 pm
dziękuje za podpowiedz zamienione x 2
wszytko teraz hula
wszytko teraz hula
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Dwa sposoby:
I. Zmiana ustawień
1. Przełączasz moduł w tryb konfiguracji.
(Początek tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4)
2. Łączysz się z siecią WiFi rozpoczynającą się od nazwy ZAMEL-SRW-01...
3. Otwierasz stronę 192.168.4.1
4. Zmieniasz opcję "Upside down" na "YES"
5. Naciskasz "SAVE"
6. Wychodzisz z trybu konfiguracji naciskając przycisk sterowania roletą lub przycisk CONFIG.
II. Prawidłowe podłączenie przewodów
I. Zmiana ustawień
1. Przełączasz moduł w tryb konfiguracji.
(Początek tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4)
2. Łączysz się z siecią WiFi rozpoczynającą się od nazwy ZAMEL-SRW-01...
3. Otwierasz stronę 192.168.4.1
4. Zmieniasz opcję "Upside down" na "YES"
5. Naciskasz "SAVE"
6. Wychodzisz z trybu konfiguracji naciskając przycisk sterowania roletą lub przycisk CONFIG.
II. Prawidłowe podłączenie przewodów
-
- Posts: 1
- Joined: Wed Apr 01, 2020 8:44 pm
witam,
zamontowałem 13 sterowników do rolet. W aplikacji 9 z nich działa odwrotnie, a 4 poprawnie. Zmieniłem parametr upside down, ale opcja ta zamienia również kierunek działania na przełączniku monostabilnym. Nie chciałbym zamieniać klawiszy pozycjami bo będą różnie umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach (L/P). Rozumiem że pozostaje wyłącznie zamiana kabli?
zamontowałem 13 sterowników do rolet. W aplikacji 9 z nich działa odwrotnie, a 4 poprawnie. Zmieniłem parametr upside down, ale opcja ta zamienia również kierunek działania na przełączniku monostabilnym. Nie chciałbym zamieniać klawiszy pozycjami bo będą różnie umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach (L/P). Rozumiem że pozostaje wyłącznie zamiana kabli?
-
- Posts: 22
- Joined: Sun Feb 07, 2021 10:15 am
Mam ten sam problem. Przyciski działają normalnie na ścianie, natomiast w aplikacji Supla odwrotnie góra to dół, dół to góra do tego muszę je cały czas trzymać wciśnięte bo te z prawej strony w ogóle nie działają. Nie działa mi także w aplikacji możliwość przesuwania rolety na ileś tam %. Zabieg w konfiguracji upside down nic nie dał
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Upside-down odwraca przycisk ścienny. Musisz zamienić przewody prowadzące do silnika. Do % sterowania musisz ustawić czas zamknięcia/otwarcia. Pamiętaj też ustawić odpowiedni typ wejścia.