srw-01 odwrotne działanie
Czyli zmienić trzeci od góry kabelek z czwartym na sterowniki zamel? Tzn w aplikacji muszę cały czas trzymać przycisk żeby otworzyć /zamknąć roletę? Na ścianie musiałem trzymać teraz po zamontowaniu wystarczy że nacisnę raz i leci roleta sama.
Tak, zamień 3 z 4.
W aplikacji masz 5 przycisków. Dwa z nich służą do pełnego otwarcia/zamknięcia bez konieczności przytrzymania.
W aplikacji masz 5 przycisków. Dwa z nich służą do pełnego otwarcia/zamknięcia bez konieczności przytrzymania.
Muszą działać wszystkie. Jeśli nie działają to coś źle podłączyłeś/ustawiłeś.
Podłączenie chyba jest ok skoro działają przynajmniej te 2 przyciski, oprócz tego że mam do zamiany kabelki góra/dół. A z ustawień przecież w aplikacji mam tylko sparowanie urządzeń praktycznie do zrobienia co tam mogło pójść źle. Może odinstalować aplikacje i zainstalować zrobić to od nowa?
Ustawiłeś w cloud czasy otwarcia i zamknięcia?Loko pisze: ↑ndz lut 07, 2021 12:02 pm Podłączenie chyba jest ok skoro działają przynajmniej te 2 przyciski, oprócz tego że mam do zamiany kabelki góra/dół. A z ustawień przecież w aplikacji mam tylko sparowanie urządzeń praktycznie do zrobienia co tam mogło pójść źle. Może odinstalować aplikacje i zainstalować zrobić to od nowa?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Problem z niby pomylonymi kabelkami od silników przerabiałem po moim montażu.
Ten "problem" polega na tym że silniki zawsze mają połączone kolory kabelków do silników tak samo. Różnice pracy góra/dół po zamontowaniu pojawiają się wtedy, gdy mamy różnie zamontowane silniki w roletach. Jeżeli wszystkie rolety będą miały montowany silnik po jednej i tej samej stronie (np. po prawej) to okablowanie wszędzie będzie identyczne. Sprawa się komplikuje gdy część silników jest montowana z prawej a część z lewej strony. Wtedy właśnie przewód fazowy np. brązowy odpowiadający na ruch rolety w dół w rolecie z zamontowanym silnikiem z drugiej strony będzie odpowiadał za ruch rolety w górę.
MEW-01, 16xSRW-01, 5xROW-02, 1x SBW-02, 5xSONOFF MINI, 2xLORA TAP, 1xYUNSHAN i cdn.
Chodzi Ci o ustawienie harmonogramu otwierania /zamykania?klew pisze: ↑ndz lut 07, 2021 12:15 pmUstawiłeś w cloud czasy otwarcia i zamknięcia?Loko pisze: ↑ndz lut 07, 2021 12:02 pm Podłączenie chyba jest ok skoro działają przynajmniej te 2 przyciski, oprócz tego że mam do zamiany kabelki góra/dół. A z ustawień przecież w aplikacji mam tylko sparowanie urządzeń praktycznie do zrobienia co tam mogło pójść źle. Może odinstalować aplikacje i zainstalować zrobić to od nowa?
Nie. Ustawienie czasu określającego czas pełnego otwarcia/zamknięcia.
Przyciski muszą działać. Te z lewej działają tak:
Naciskasz to wysyłają rozkaż - góra/dół
Puszczasz to wysyłają - stop
Te z prawej nie wysyłają stop-u więc musi to działać.
Przyciski muszą działać. Te z lewej działają tak:
Naciskasz to wysyłają rozkaż - góra/dół
Puszczasz to wysyłają - stop
Te z prawej nie wysyłają stop-u więc musi to działać.
Jakbyś był tak miły i mi napisał gdzie to ustawić? Rozumiem że na koncie na www supla cloud ale jakoś nie mogę znaleźć tam takiej opcji