pn lut 19, 2018 12:00 pm
1. W przypadku harmonogramu działa to trochę inaczej. Wynika to z tego, że całkowite zamknięcie/otwarcie musiało być kompatybilne ze starczym softem i wysyłany jest tam komunikat "cały czas zamykaj" stąd dłuższy czas. Tym jednak nie powinieneś się przejmować bo to prawidłowe zachowanie. Jak ustawisz konkretny procent z poziomu harmonogramu np. 80% to zaobserwujesz 110% czasu.
2. Teoretycznie powinno wystarczyć przełączenie wejść w tryb monostabilny.
3. Harmonogram się wykona i rozeta zostanie otwarta/zamknięta do zadanej pozycji. Sterownik dba by oba załączenie obu przekaźników jednocześnie było niemożliwe.
Witam
Powyżej przesyłam wypowiedź z forum o możliwości przełączenia wejść w tryb monostabilny
Czy to się wiąże z aktualizacją softu do ZAMEL SRW-01 bo w instrukcji niczego takiego nie ma....
Podłączenie ZAMEL SRW-01 do SOMFY Centralis UNO
Zmiana typu wejścia na monostabilne powinna być możliwa w większości wersji oprogramowania.
Jeśli nie masz tej opcji to uaktualnij moduł.
Jeśli nie masz tej opcji to uaktualnij moduł.
Tak jest!
Sprawdzam.
Tu instrukcje prawdopodobnie instrukcje.
https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Ale zabawa!
Pozdrawiam.
Sprawdzam.
Tu instrukcje prawdopodobnie instrukcje.
https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Ale zabawa!
Pozdrawiam.
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
Aplikacja na iOS i Android przy dodawaniu SRW-01 do konta wymusza aktualizację.
Witam wszystkich.
Trochę to trwało ale po prostu czasu nie miałem żeby się bawić
Odnotowałem mały sukces.... dzięki schematowi Pana / pzygmunt/ rolety z przyciskami naściennymi Somfy i sterownikiem Zamel srw-01 zadziałały !!!
To było już w między czasie wiadomo natomiast zgłaszałem problem z interpretacją impulsów z przełącznika poprzez Zamel i do rolety...
Nie widziałem w aplikacji czy roleta jest zamknięta czy otwarta jak się z "palca" włączało ręcznie....
na dodatek kierunki się gubiły....
Rozwiązanie?
Przełączyłem w ustawieniach Zamel srw-01 z monostabilne na bistabilne!!!
Kto by pomyślał że te Somfy należy traktować jako zwykłe przełączniki naścienne "bistabilne"
Tak więc do wszystkich użytkowników Somfy - przechodzimy na SUPLA
.....
Teraz mam kolejny problem - jak upchać Zamel do puszek wypełnionych kablami po brzegi....
Dzięki za pomoc
Pozdrowienia
Trochę to trwało ale po prostu czasu nie miałem żeby się bawić
Odnotowałem mały sukces.... dzięki schematowi Pana / pzygmunt/ rolety z przyciskami naściennymi Somfy i sterownikiem Zamel srw-01 zadziałały !!!
To było już w między czasie wiadomo natomiast zgłaszałem problem z interpretacją impulsów z przełącznika poprzez Zamel i do rolety...
Nie widziałem w aplikacji czy roleta jest zamknięta czy otwarta jak się z "palca" włączało ręcznie....
na dodatek kierunki się gubiły....
Rozwiązanie?
Przełączyłem w ustawieniach Zamel srw-01 z monostabilne na bistabilne!!!
Kto by pomyślał że te Somfy należy traktować jako zwykłe przełączniki naścienne "bistabilne"
Tak więc do wszystkich użytkowników Somfy - przechodzimy na SUPLA
.....
Teraz mam kolejny problem - jak upchać Zamel do puszek wypełnionych kablami po brzegi....
Dzięki za pomoc
Pozdrowienia
AMATOR
DannyBoy
DannyBoy
Jest na to sposób
- Załączniki
-
- przecinak.jpg (10.42 KiB) Przejrzano 2291 razy