O to chodziło?
viewtopic.php?p=65600#p65600
Przycisk centralny rolet sterowany przez SRW-01
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Chyba tak
Hej Panowie,rnoxy pisze: ↑pt wrz 04, 2020 7:08 am Dzięki za wskazówki.
Doprowadziłem kabel neutralny i podłączyłem tak, napisaliście. Wszystko działa.
Załączam zdjęcie z instalacja.
Na razie kabel neutralny doprowadzony jest drogą spoza puszki.
Na zdjęciu widać trzy kable wychodzące z puszki. W brązowym jest zasilanie.
Z góry idzie kabel neutralny.
Dodatkowo widać tez jak podłączyłem przyciski dzwonkowe (podwójne, góra i dół).
Jeszcze raz dziekuje.
prawie po roku zorientowałem się, że chyba nie do końca bezpieczne jest to rozwiązanie zaproponowane w tym temacie.
Otóż, nie powiedziałem wam, że sterowanie rolatmi mam na osobnym zabezpieczeniu w rozdzielni elektrycznej niż to zasilanie, z którego sobie pożyczyłem kabel neutralny (to jest puszka przewidziana na domofon).
Czy ktoś może powiedzieć mi, czy takie rozwiązanie jest bezpieczne. Doprowadzenie neutralnego kabla, które jest na innym zabezpieczeniu?
Dlaczego uważasz, że nie jest to bezpieczne ?
Mogłeś podłączć N-a zza innej różnicówki ale wtedy by Ci ją natychmiast wywalało.
Mogłeś podłączć N-a zza innej różnicówki ale wtedy by Ci ją natychmiast wywalało.
Wszystko pięknie działa o tamtej pory.
Ale w sumie nie wiem czy to podłączenie nie jest problematyczne.
Zacząłem coś szukać w sprawie domofonu i trudno znaleźć monitory na 230V.
Jeśli teraz będę grzebał i zmieniał w rozdzielni prąd na domofon na 12V, to chyba będzie kłopot.
Zapytałem tutaj i twierdzą, że nie powinno się mieć połączonych dwóch obwodów:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 7#19430387
To już wiem, że nie mogę połączyć wspólnym kablem N obwodów na 12V i 230V.
Załóżmy, że zostaje tylko 230V.
Bo wygląda to tak, że mam dwa zabezpieczenia: domofon, rolety.
Sterownik SRW-01 bierze L z zabezpieczenia domofonowego, a kabel N z rolet.
Oba "korki" są obok siebie w rozdzielni, więc zakładam, że są na jednej różnicówce.
Martwić się czy nie?
Ale w sumie nie wiem czy to podłączenie nie jest problematyczne.
Zacząłem coś szukać w sprawie domofonu i trudno znaleźć monitory na 230V.
Jeśli teraz będę grzebał i zmieniał w rozdzielni prąd na domofon na 12V, to chyba będzie kłopot.
Zapytałem tutaj i twierdzą, że nie powinno się mieć połączonych dwóch obwodów:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 7#19430387
To już wiem, że nie mogę połączyć wspólnym kablem N obwodów na 12V i 230V.
Załóżmy, że zostaje tylko 230V.
Bo wygląda to tak, że mam dwa zabezpieczenia: domofon, rolety.
Sterownik SRW-01 bierze L z zabezpieczenia domofonowego, a kabel N z rolet.
Oba "korki" są obok siebie w rozdzielni, więc zakładam, że są na jednej różnicówce.
Martwić się czy nie?
To zamontuj zasilacz 230 na 12V w miejscu instalacji domofonu.
A czy przejmować się tym, co piszą tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 0#19430490, aby nie łączyć dwóch obwodów?