Z przycisku roleta jedzie do góry i w dół prawidłowo. TYLKO - nie rozłącza przekaźnika po zamknięciu lub otwarciu. Trzeba dotknąć dowolny przycisk żeby odpuścił. Cały czas trzyma napięcie. Przyciśnięcie dowolnego przycisku lub z aplikacji odpuszcza.
Konfiguracje na aplikacji zrobiłem i z aplikacji działa prawidłowo.
Nie chce uszkodzić rolet. Jak by się krańcówki zepsuły.
SRW-01 - Pomocy - problem ze sterowaniem z przysicku
Ustawiłeś czas otwarcia/zamknięcia w cloudzie ?
SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.
Zresztą ...napięciem się nie przejmuj. Pomijając SRW... łączniki bistabilne zawsze "podają" napięcie w którymś kierunku.
Upewnij się czy rodzaj wejścia jest zgodne z tym jaki masz przycisk (bistabilny/monostabilny).
viewtopic.php?p=83237#p83237
SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.
Zresztą ...napięciem się nie przejmuj. Pomijając SRW... łączniki bistabilne zawsze "podają" napięcie w którymś kierunku.
Upewnij się czy rodzaj wejścia jest zgodne z tym jaki masz przycisk (bistabilny/monostabilny).
viewtopic.php?p=83237#p83237
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob gru 26, 2020 2:54 pm
Tak czasy są ustawione cloudzie.
Rozumie zasadę działania bistabilnych. Marti mnie tylko ze nie wyłącza przekaźnika i cały czas podaje napięcie. Ale zaraz to przetestuje.
„ SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.”
Z pozoru aplikacji wyłącza i jest ok.
Natomiast z poziomu przycisku przy oknie nie wyłącza. Po ponownym przyciśnięciu przycisku, lub drugiego przycisku zwalnia. Podawanie napięcia.
Albo jeszcze inaczej
Chciałbym z poziomu przycisków przy rolecie, przez przyciśnięcie do góry niech samo otworzy i przez przyciśnięcie przycisku w dół samo zamknie.
A w dowolnym momencie zatrzymać. + apka, która dobrze działa
Rozumie zasadę działania bistabilnych. Marti mnie tylko ze nie wyłącza przekaźnika i cały czas podaje napięcie. Ale zaraz to przetestuje.
„ SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.”
Z pozoru aplikacji wyłącza i jest ok.
Natomiast z poziomu przycisku przy oknie nie wyłącza. Po ponownym przyciśnięciu przycisku, lub drugiego przycisku zwalnia. Podawanie napięcia.
Albo jeszcze inaczej
Chciałbym z poziomu przycisków przy rolecie, przez przyciśnięcie do góry niech samo otworzy i przez przyciśnięcie przycisku w dół samo zamknie.
A w dowolnym momencie zatrzymać. + apka, która dobrze działa
Upewnij się, że rodzaj wejścia na 192.168.4.1 jest zgodny z posiadanym przyciskiem.
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob gru 26, 2020 2:54 pm
Jest ustawiony jako monostabilny.
Ale ni to się ma do ustawionych czasów. Napięcie dalej jest pomimo tego, ze roleta jest na gorze czy dole.
Ale ni to się ma do ustawionych czasów. Napięcie dalej jest pomimo tego, ze roleta jest na gorze czy dole.
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jak długo przekaźnik pozostaje włączony? I jaki czas masz ustawiony?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 4
- Rejestracja: sob gru 26, 2020 2:54 pm
Czas rolety ustawiony ma na 58 sęk. A podaje napięcie ponad 2,5 min
Na zamknięciu dłużej.
Na zamknięciu dłużej.
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jeżeli zamykanie następuje z przycisku lokalnego to jak najbardziej jest to normalne zachowanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Witam, trochę odkopię, mam przełączniki monostabilne (bez sterownika musiałem trzymać). W Cloud skalibrowane czasy otwarcia zamknięcia i z aplikacji działa ok. W sterowniku ustawiony monostabilny typ przełącznika. Jednak sterownik nie odcina zasilania od razu po zamknięciu czas odcięcia to dwukrotność tego co jest ustawione w Cloud, jak jest 28sek to 28sek po zamknięciu odcina. Czy to jest normalne czy może coś nie tak to działa?
Tak to ma działać.