Zamel SRW-01 i włącznik rolet Portos PPKR-313

Sterownik rolet
pawelkorek
Posty: 11
Rejestracja: śr maja 26, 2021 10:19 am

Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu.
Zawsze radziłem sobie sam z instalacją supli ale tym razem mam problem.

Jestem posiadaczem rolet zewnętrznych z założonymi włącznikami Portos PPKR-313 z obsługą pilotem.

Chcę jednak dodać sterownik supla SRW-01. I tu mam problem z podłączeniem. Schemat nic mi nie daje a film znaleziony na YT również nie pomógł, gdyż jest z innym włącznikiem.


Pomoże ktoś?

Schemat podłączenia włącznika:

https://drive.google.com/file/d/107lNN9 ... p=drivesdk


Włącznik:

https://drive.google.com/file/d/1PJWNuz ... p=drivesdk
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Podłącz w ten sposób, z tym że wejścia w PKPR-313 ustaw na takie z podtrzymaniem. Jest to opisane w instrukcji.
Załączniki
image823.png
image823.png (1.69 MiB) Przejrzano 1427 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pawelkorek
Posty: 11
Rejestracja: śr maja 26, 2021 10:19 am

miroph pisze: ndz maja 30, 2021 8:10 am Podłącz w ten sposób, z tym że wejścia w PKPR-313 ustaw na takie z podtrzymaniem. Jest to opisane w instrukcji.
Zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś. Sterowanie z SUPLA działa idealnie. Sterowanie z przycisku już nie. Opuszczanie rolet w ogóle nie działa, za to podnoszenie działa zarówno jak nacisnę przycisk w górę, jak i stop.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Daj mi numer telefonu na PW. Zadzwonię do Ciebie jutro.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Jeżeli podłączysz według schematu, który opublikowałem, ustawisz wejścia na bistabilne w SRW-01 oraz tryb z podtrzymaniem w PPKR-313 to powinno działać wszystko prawidłowo.
Poniżej link do filmiku z działania ( nie sugerować się jakością podłączenia :P)

https://youtu.be/J37y9ZEgaSI
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
pawelkorek
Posty: 11
Rejestracja: śr maja 26, 2021 10:19 am

miroph pisze: śr cze 02, 2021 9:27 am Jeżeli podłączysz według schematu, który opublikowałem, ustawisz wejścia na bistabilne w SRW-01 oraz tryb z podtrzymaniem w PPKR-313 to powinno działać wszystko prawidłowo.
Poniżej link do filmiku z działania ( nie sugerować się jakością podłączenia :P)

https://youtu.be/J37y9ZEgaSI
Udało się! Działa idealnie :) dzięki za szybką i kompleksową pomoc.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Służymy pomocą.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SRW-01”