Witam,
Zauważyłem, że zależnie od tego jak ręczny sterownik jest zostawiony to przy zaniku prądu i jego powrocie światło wraca lub nie (w module supli wyłączone), czy da coś się z tym zrobić, aby jak światło było wyłączone to powrót prądu go nie włączał?
Pozdrawiam
Zanik prądu, a włączenie światła
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Z Twojej wypowiedzi mam rozumieć że posiadasz wyłącznik bistabilny. Przy takim wyłączniku w przypadku, kiedy zostawisz go w pozycji ON i wyłączysz oświetlenie z poziomu aplikacji wtedy po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia pojawia się stan wysoki na wejściu IN SLW-01, więc się włącza. Aby się to nie działo musisz zastosować łącznik monostabilny, wtedy zawsze na IN po resecie zasilania będzie stan niski.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Tak musisz zmienić wyłącznik na taki impulsowy (dzwonkowy). I w konfiguracji SLW-01 zmienić na MONOSTABLE.