Mam pytanie odnośnie sterowania alarmem:

Czy mogę wysterować tak Yunshana żeby realizował funkcję wejścia:

Naruszenie wejścia załącza czuwanie strefy, do której należy wejście, koniec naruszenia wyłącza czuwanie.

Jeżeli tak to do których styków należy podłączyć wejście?
Rozumiem że wejście powinno być typu NO i w momencie załączenia przekaźnika włącza się czuwanie w strefie, a w momencie wyłączenia przekaźnika czuwanie w strefie się wyłącza.
--
1 x Sonoff Mini | 1 x Zamel MEW-01 | 1 x Zamel SBW-01 | 1 x Nice WiFi | 1 x Sonoff TH10 | 2 x Yunshan | 6 x Sonoff touch TX | 14 x Sonoff Basic - wszystko działa na Ubiquiti 2 x UniFi UAP AC LR + Edgerouter
Awatar użytkownika
milion81
Posty: 190
Rejestracja: pn maja 07, 2018 8:34 am

śr wrz 25, 2019 2:46 pm

Ja mam tak zrobione jak piszesz z tym że ustawione jako automat schodowy na 1sek załącza lub wyłącza alarm. Wykorzystuje do tego 3 przekaźnik + wemos d1 i soft Multiboard *relaysx9. Każdy przekaźniki do załączania/wyłączania osobnej strefy. Mam integre i w ustawieniach wejść trzeba ustawić jak w załączniku i śmiga bezbłędnie. Na yunshan też tak samo będzie Ci chodzić. Z przekaźnika z NO do integry do wolnego wejścia np Z10 a COM z przekaźnika do COM w Integrze 😀