Yunshan fac fix 1--2N

nitromaxpl
Posty: 20
Rejestracja: czw cze 11, 2020 9:04 pm

pzygmunt pisze: pt kwie 30, 2021 8:57 pmPod COM i NO
a nie musze robic mostka miedzy gnd a no?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie. 9 do COM, a 14 do NO
nitromaxpl
Posty: 20
Rejestracja: czw cze 11, 2020 9:04 pm

pzygmunt pisze: pt kwie 30, 2021 11:11 pm Nie. 9 do COM, a 14 do NO
ok a orientujesz sie na ktorym styku na 100% powinno byc stale 12/24v?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie wiem o co pytasz
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

24V DC
14 lub 15 lub 16 - minus
17 lub 18 - plus
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
nitromaxpl
Posty: 20
Rejestracja: czw cze 11, 2020 9:04 pm

Dziękuję za pomoc, zrobilem juz, temat do zamknięcia.
Dla przyszłych osób.
port NC do 9 w automatyce.
a port COM do 14 w automatyce.
zasilanie + z 17 a - z 14.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Yunshan wi-fi relay module”