Nagły skok zmierzonego zużycia kWh

Post Reply
PLF10T
Posts: 214
Joined: Sun May 22, 2016 6:24 pm

Thu Jul 04, 2019 11:26 am

Uruchomiłem wczoraj Sonoff POW wersja 2.0 na oprogramowaniu @djack2017.

Do urządzenia podłączony jest bojler grzejący wodę, moc czynna pobierana podczas grzania ok 1600 W.
Sonoff jest cały czas włączony (przekaźnik), a bojler włącza grzanie wg własnego termostatu i ustawionego harmonogramu.

Bojler włączył się wczoraj i do końca doby zużycie wyniosło około 2,8 kWh.
Następne grzanie włączyło się dzisiaj o 13:00 i od razu pomiar zużytej energii wskoczył na poziom ponad 192 kWh.
Moc czynna pobierana jest nadal około 1600 W.

Co mogło się stać?
User avatar
pzygmunt
Posts: 6190
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Thu Jul 04, 2019 12:01 pm

Coś tam jest źle napisane.
PLF10T
Posts: 214
Joined: Sun May 22, 2016 6:24 pm

Thu Jul 04, 2019 12:04 pm

pzygmunt wrote:
Thu Jul 04, 2019 12:01 pm
Coś tam jest źle napisane.
Masz na myśli firmware?
User avatar
pzygmunt
Posts: 6190
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Thu Jul 04, 2019 12:12 pm

tak
PLF10T
Posts: 214
Joined: Sun May 22, 2016 6:24 pm

Thu Jul 04, 2019 12:53 pm

PLF10T wrote:
Thu Jul 04, 2019 12:04 pm
pzygmunt wrote:
Thu Jul 04, 2019 12:01 pm
Coś tam jest źle napisane.
Masz na myśli firmware?
Jeśli zatem dobrze rozumiem, chmura nie zajmuje się zliczaniem ilości pobranej energii, tylko dostaje gotowe odczyty pobranej energii z POW i prezentuje je?
Te odczyty, to to samo co można potem pobrać w CSV?
User avatar
pzygmunt
Posts: 6190
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Contact:

Thu Jul 04, 2019 1:59 pm

Zgadza się. Przeliczanie jest na poziomie urządzenia. Nie może być inaczej bo mielibyśmy błędne pomiary w przypadku zaniku połączenia z serwerem.

To co jest w CSV to stan licznika odczytany w danym momencie z urządzenia (zwykle co 10 min)
PLF10T
Posts: 214
Joined: Sun May 22, 2016 6:24 pm

Thu Jul 04, 2019 4:06 pm

W takim razie pytanie do @djack2017 - co z tym zrobić?
PLF10T
Posts: 214
Joined: Sun May 22, 2016 6:24 pm

Sun Jul 07, 2019 10:56 am

Na razie wyzerowałem pomiary w POW i usunąłem historię z chmury. Sprawdzam, czy problem znowu się pojawi.
djack2017
Posts: 200
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Sun Jul 07, 2019 11:57 am

Zapomnij o Sonoff-POW i kup Sonoff-POW R2. Nie jest znowu taki drogi. Nie będę rozwijał software'u pod Sonoff-POW, gdyż urządzenie nie jest tego warte.