Nagły skok zmierzonego zużycia kWh

PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

czw lip 04, 2019 11:26 am

Uruchomiłem wczoraj Sonoff POW wersja 2.0 na oprogramowaniu @djack2017.

Do urządzenia podłączony jest bojler grzejący wodę, moc czynna pobierana podczas grzania ok 1600 W.
Sonoff jest cały czas włączony (przekaźnik), a bojler włącza grzanie wg własnego termostatu i ustawionego harmonogramu.

Bojler włączył się wczoraj i do końca doby zużycie wyniosło około 2,8 kWh.
Następne grzanie włączyło się dzisiaj o 13:00 i od razu pomiar zużytej energii wskoczył na poziom ponad 192 kWh.
Moc czynna pobierana jest nadal około 1600 W.

Co mogło się stać?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7675
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lip 04, 2019 12:01 pm

Coś tam jest źle napisane.
PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

czw lip 04, 2019 12:04 pm

pzygmunt pisze:
czw lip 04, 2019 12:01 pm
Coś tam jest źle napisane.
Masz na myśli firmware?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7675
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lip 04, 2019 12:12 pm

tak
PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

czw lip 04, 2019 12:53 pm

PLF10T pisze:
czw lip 04, 2019 12:04 pm
pzygmunt pisze:
czw lip 04, 2019 12:01 pm
Coś tam jest źle napisane.
Masz na myśli firmware?
Jeśli zatem dobrze rozumiem, chmura nie zajmuje się zliczaniem ilości pobranej energii, tylko dostaje gotowe odczyty pobranej energii z POW i prezentuje je?
Te odczyty, to to samo co można potem pobrać w CSV?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 7675
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

czw lip 04, 2019 1:59 pm

Zgadza się. Przeliczanie jest na poziomie urządzenia. Nie może być inaczej bo mielibyśmy błędne pomiary w przypadku zaniku połączenia z serwerem.

To co jest w CSV to stan licznika odczytany w danym momencie z urządzenia (zwykle co 10 min)
PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

czw lip 04, 2019 4:06 pm

W takim razie pytanie do @djack2017 - co z tym zrobić?
PLF10T
Posty: 230
Rejestracja: ndz maja 22, 2016 6:24 pm

ndz lip 07, 2019 10:56 am

Na razie wyzerowałem pomiary w POW i usunąłem historię z chmury. Sprawdzam, czy problem znowu się pojawi.
djack2017
Posty: 351
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am

ndz lip 07, 2019 11:57 am

Zapomnij o Sonoff-POW i kup Sonoff-POW R2. Nie jest znowu taki drogi. Nie będę rozwijał software'u pod Sonoff-POW, gdyż urządzenie nie jest tego warte.