Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do tych samych zacisków co podłącza się "Zewnętrzny sterownik impulsowy".
Instrukcja str. 72 rys. 12
https://drive.google.com/open?id=1GKcKO ... 89rZd0oukW
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann SupraMatic
Prawdopodobnie należy użyć adaptera UAP-1, którego koszt (~ 300 zł) znacznie przekracza koszt zastosowania osobnego czujnika (np. kontraktron za kilkanaście zł). Można też prześwietlić miernikiem wszystkie zaciski. Jeżeli na którymś stan otwarcia sygnalizowany jest napięciem +24 lub 0V to wtedy można się pod to podpiąć.
Witam,
dzisiaj udało mi się podłączyć Suppla SBW-01 do napędu SuprMatic E 3.
Pomyliłem wątki i opisałem swój wyczyn tutaj
viewtopic.php?p=73991#p73991
Niestety na obrazku jest nieprawidłowo podłączone zasilanie.
W wątku znajdziesz odpowiedź jak to poprawić.
Trzeba tylko zamienić kabel A1 <-> A2 i będzie działać.
Do podłączenia SBW-01 do SupraMatic nie jest potrzebny żaden przekaźnik.
Można się podłączyć bezpośrednio do płytki w napędzie.
Powodzenia.
Witam,
Czy gdzieś znajdę logi czy dany moduł odebrał polecenie/wykonał akcję? Z jakiego ip, o której godzinie itp.? Pytam ponieważ pierwszy raz zdażyło mi się, że samoczynnie otworzyła się brama w garażu i nie wiem czy to wina bramki Hormann, czy Supli.
Czy gdzieś znajdę logi czy dany moduł odebrał polecenie/wykonał akcję? Z jakiego ip, o której godzinie itp.? Pytam ponieważ pierwszy raz zdażyło mi się, że samoczynnie otworzyła się brama w garażu i nie wiem czy to wina bramki Hormann, czy Supli.
Nie gromadzimy takich logów. Sprawdź czy masz jakieś linki bezpośrednie / integracje / harmonogramy.