SBW-01 brak komunikacji po zmianie routera

Von Battenberg
Posty: 121
Rejestracja: czw lis 11, 2021 10:53 pm
Lokalizacja: Warka

Wpisałem nową nazwę sieci która jest dostępna, hasło i poszło. Dzieki za pomoc.
Załączniki
820CD7E2-E497-421C-9A12-DB8E977DEF78.png
820CD7E2-E497-421C-9A12-DB8E977DEF78.png (282.29 KiB) Przejrzano 282 razy
lobuzbodzio
Posty: 25
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm

Witam,
SRW-01 już aktualizacja i dodatkowe możliwości ogarnięte.
ROW-02 aktualizacja ogarnięta ale pyt. 2 :roll:
Teraz mam 2 pytania
1.
Czy SBW-01 da się wprowadzić w tryb konfiguracji bez dojścia do niego ( połamane kręgi i nie uśmiecha mi się w takim stanie wchodzić na drabinę :( ) celem aktualizacji oprogramowania.
2. ROW-02 czy jak mam na tę chwilę bistabilne łączniki do oświetlenia czy mogę je zmienić na przyciski monostabilne i w supli zmienić na monostabilne. Czy taka zmiana osprzętu i ustawień pozwoli na działanie światła czy jeszcze coś trzeba dołożyć ??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Bogdan
Ostatnio zmieniony czw mar 24, 2022 11:16 am przez lobuzbodzio, łącznie zmieniany 2 razy.
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1780
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

SBW-01 niestety nie wprowadzisz inaczej w tryb konfiguracji, jak tylko za pomocą przycisku CONFIG.
ROW-02 wprowadzisz w tryb konfiguracji poprzez 10-krotne przełączenie łącznika. Jeżeli ta opcja nie jest wyłączona. Możesz zmienić łączniki bistabilne na przyciski monostabilne. Oczywiście musisz zmienić w ustawieniach.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
lobuzbodzio
Posty: 25
Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm

Dziękuję za szybką i fachową odpowiedź.
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”