Jak podłączyć do NICE Robus 600/1000
-
- Posty: 3
- Rejestracja: wt lis 27, 2018 3:18 pm
Jak prawidłowo podłączyć do siłownika Nice Robus 600/1000?
-
- Posty: 3
- Rejestracja: wt lis 27, 2018 3:18 pm
Czy w aplikacji będę widział otwartą i zamkniętą bramę? Na tej opcji zależy mi najbardziej.
Możesz podłączyć się pod wyjście S.C.A. które musisz przełączyć w tryb "Aktywne, jeśli skrzydło zamknięte"
https://www.montersi.pl/pliki/robus-instrukcja-4716.pdf
Wtedy jak je podłączysz pod IN1 lub IN2 to będziesz widzieć w aplikacji czy brama jest zamknięta czy otwarta.
https://www.montersi.pl/pliki/robus-instrukcja-4716.pdf
Wtedy jak je podłączysz pod IN1 lub IN2 to będziesz widzieć w aplikacji czy brama jest zamknięta czy otwarta.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: ndz mar 10, 2019 4:38 pm
Czy IN1 i IN2 mają byc odłączone do zacisków S.C.A. ?
Wystarczy podłączyć jedno z wejść IN1 lub IN2. Które to najlepiej sprawdzić zwierając IN1 lub IN2 do 24V i obserwować kiedy zmienia się ikonka w aplikacji.
Wg instrukcji powinno tam być 24V -30...+50%.
Czyli może zahaczyć o 36V. Generalnie wykracza to poza zakres jaki określa specyfikacja SBW (czyli SBW z tym tj. z 36v nie współpracuje) ale mam informacje od użytkowników, że podłączyli SBW do Robus-a. Oczywiście nie jest to oficjalne stanowisko firmy Zamel tylko moja opinia oparta o informacje od użytkowników.
Dostałem też info od Zamel-a aby się z nimi kontaktować w przypadku wątpliwości co do podłączenia SBW.
Czyli może zahaczyć o 36V. Generalnie wykracza to poza zakres jaki określa specyfikacja SBW (czyli SBW z tym tj. z 36v nie współpracuje) ale mam informacje od użytkowników, że podłączyli SBW do Robus-a. Oczywiście nie jest to oficjalne stanowisko firmy Zamel tylko moja opinia oparta o informacje od użytkowników.
Dostałem też info od Zamel-a aby się z nimi kontaktować w przypadku wątpliwości co do podłączenia SBW.
- Załączniki
-
- Robus.png (140.52 KiB) Przejrzano 6448 razy