Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78
To do SBW-01 musisz dodać dodatkowe przekaźniki. Jeśli zaś automatyka wymaga obciążenia na wyjściach sygnalizujących otwarcie to w obu przypadkach musisz zastosować przekaźnik (01 i 02). Zawsze też możesz podłączyć zewnętrzny kontaktron.
Gdy jest wymagane obciążenie, to w zasadzie można zamiast prezkaźnika dać odpowiednią żarówkę albo rezystor.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
To nie zawsze zadziała.
z tego wpisuję rozumiem, że SBW01 nie wymaga dodatkowego obciążenia/przekaźników, tylko SBW0-2 czy mam rację?
P.
Źle rozumiesz. Pisząc o obciążeniu wyjścia mam na myśli wyjście sygnałowe automatyki (centrala bramy).
SBW-01/02 nie musi mieć obciążonego przekaźnika.
SBW-01/02 nie musi mieć obciążonego przekaźnika.
- Mirosław F.
- Posty: 1780
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Dlaczego zniechęca. Jeżeli zastosujesz sterownik innej firmy to też będziesz musiał stosować przekaźniki lub kontaktrony.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Chciałbym wrócić do pierwotnego pytania
Założenie: Posiadam ten konkretny model napędu bramy przesuwnej CAME BX-78, chcę skorzystać z wyjść FA, FC do śledzenia bramy.
Pytania:
1. Czy jeśli zastosuję sterownik SBW01, to czy muszę zastosować dodatkowe przekaźniki, żeby śledzić czy brama jest otwarta, czy zamknięta?
2. Czy jeśli zastosuję sterownik SBW02, to czy muszę zastosować dodatkowe przekaźniki, żeby śledzić czy brama jest otwarta, czy zamknięta?
Zastanawiam się po prostu, czy wejścia w obu sterownikach (SBW01, SBW02) czymś się różnią, czy w obu przypadkach będę musiał zastosować takie samo rozwiązanie do śledzenia pozycji bramy.
P.
W SBW-01 wejścia mogą być tylko sterowane tzw "plusem". W SBW-02 plusem i minusem.
Większość central sygnalizuje otwarcie tzw. "minusem". Dlatego w takim przypadki trzeba było stosować przekaźnik przy podłączeniu SBW-01.
Przy podłączeniu SBW-02 już nie. Chyba, że centrala wymaga obciążenia na wyjściu to wtedy przekaźnik stosujesz dla SBW-01 i SBW-02.
To czy będziesz musiał zastosować przekaźnik okaże się "w praniu". Czasami konfiguracja centrali całkowicie eliminuje możliwość podłączenia sygnalizacji z centrali do SBW i trzeba stosować zewnętrzny kontaktron.
Podsumowując. Z SBW-02 będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że obejdzie się bez dodatkowych kombinacji.
Większość central sygnalizuje otwarcie tzw. "minusem". Dlatego w takim przypadki trzeba było stosować przekaźnik przy podłączeniu SBW-01.
Przy podłączeniu SBW-02 już nie. Chyba, że centrala wymaga obciążenia na wyjściu to wtedy przekaźnik stosujesz dla SBW-01 i SBW-02.
To czy będziesz musiał zastosować przekaźnik okaże się "w praniu". Czasami konfiguracja centrali całkowicie eliminuje możliwość podłączenia sygnalizacji z centrali do SBW i trzeba stosować zewnętrzny kontaktron.
Podsumowując. Z SBW-02 będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że obejdzie się bez dodatkowych kombinacji.
Użyj SBW-02. Jeśli z nim nie będzie działać to tym bardziej nie będzie działać z SBW-01. W takim przypadku będzie potrzebny dodatkowy kontaktron.