Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78

qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

Witam

Mam napęd Came z układem ZBX74-78
Instrukcja zawierająca schemat jest pod tym adresem:
http://www.napad.pl/instrukcje/instrukc ... x74_78.pdf
Czy da się podłączyć tam SBW-01 tak, żeby odczytywał też stan bramy?
tomkowski
Posty: 372
Rejestracja: wt paź 09, 2018 7:16 pm
Lokalizacja: Orzesze

Patrząc na szybko - da się. Masz złącze pod krańcówki otwarcia i zamknięcia.
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

podpowiesz gdzie jakie kabelki żebym czegoś nie spieprzył? ;)
Yepestis
Posty: 605
Rejestracja: pn wrz 24, 2018 6:08 pm
Lokalizacja: Wrocław

qcol pisze: ndz sty 13, 2019 1:48 pm Witam

Mam napęd Came z układem ZBX74-78
Instrukcja zawierająca schemat jest pod tym adresem:
http://www.napad.pl/instrukcje/instrukc ... x74_78.pdf
Czy da się podłączyć tam SBW-01 tak, żeby odczytywał też stan bramy?

10 i 11 zasilanie A1 i A2
zasilanie.jpg
zasilanie.jpg (44.07 KiB) Przejrzano 11222 razy

FA i FC sygnalizacja otwarta/zamknięta IN1 i IN2
sygnalizacje.jpg
sygnalizacje.jpg (82.02 KiB) Przejrzano 11222 razy

2 i 7 otwórz/zamknij (wymagana konfiguracja zgodnie z opisem aby wyeliminować funkcję stop) 11 i 14
2 i 3P funkcja furtki (potrzebny jeszcze jeden SBW-01
sterowanie.jpg
sterowanie.jpg (73.46 KiB) Przejrzano 11222 razy
Poprawcie mnie jak się mylę.
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

Yepestis, wielkie dzięki za szczegółowe instrukcje! Jutro będę walczył, dam znać czy zagrało :)
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

Podłączyłem dopiero dzisiaj... otwieranie/zamykanie działa, jednak nie widzę statusu otwarte/zamknięte... zgodnie z tym schematem... IN1 (2) i IN2 (7) powinien być zwarty jeszcze z zasilaniem (11)?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Na IN1 lub IN2 powinno się pojawiać +24V (lub +12V) w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
To czy masz użyć IN1 czy IN2 zależy od ustawień. Najlepiej sprawdzić na krótko zwierając IN1 lub IN2 do +24V.... obserwujesz czy zmienia się ikona i już wiesz czy masz użyć IN1 czy IN2.

Z centrali musisz mieć "sygnał" tj. 24V lub 0V w zależności od stanu bramy.
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

OK, zwieram IN1 z 11 i zmienia się ikona... ale co dalej? na 11 jest ciągle +24, z tego schematu rozumiem jak żarówkę sygalizacyjną połączyć (rozwiera / zwiera)... ale co z tym Zamelem? Możesz podpowiedzieć? Za słaby w tym temacie jestem, nie chcę nic sknocić a sygnalizacja co ostatnia rzecz potrzebna mi do pełnego szczęścia :)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Podłącz IN1 do FA lub FC.
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

To już zrobiłem na początku zgodnie z instrukcją od Yepestis. Problem z tym, że takie połączenie nie zmienia mi statusu ikony ... Podłączenie na krótko IN1 z 11 zmienia ikonę, połączenie IN1 czy z FA czy z FC nie robi nic (ani przy zamkniętej ani przy otwartej bramie).
OK, przyjrzę się jeszcze później od strony silnika czy coś mogę tam jeszcze zadziałać...

Obecna sytuacja:
20190206_162351.jpg
20190206_162351.jpg (205.33 KiB) Przejrzano 10538 razy
ODPOWIEDZ