Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78

Yepestis
Posty: 605
Rejestracja: pn wrz 24, 2018 6:08 pm
Lokalizacja: Wrocław

qcol pisze: śr lut 06, 2019 3:28 pm To już zrobiłem na początku zgodnie z instrukcją od Yepestis. Problem z tym, że takie połączenie nie zmienia mi statusu ikony ... Podłączenie na krótko IN1 z 11 zmienia ikonę, połączenie IN1 czy z FA czy z FC nie robi nic (ani przy zamkniętej ani przy otwartej bramie).
OK, przyjrzę się jeszcze później od strony silnika czy coś mogę tam jeszcze zadziałać...
Zmierz miernikiem czy nie masz zasilania na odwrót podłączonego na zaciskach A1 i A2.
Sprawdź również czy pojawia ci się napięcie pomiędzy zaciskami 11 i FA, 11 i FC oraz 10 i FA, 10 i FC
Sprawdź przy otwartej i zamkniętej bramie.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Wszystko zależy gdzie jest +, a gdzie -. Jeżeli jak zakładam + jest na 10-tce to masz odwrotnie podłączone zasilanie SBW i to może powodować, że czujnik otwarcia też nie działa. (SBW startuje bo tam jest chyba ~)

Jeżeli + jest na 11 to będzie większy problem bo wtedy trzeba odwrócić działanie układu tak aby na FC było +24, a nie -24V.
qcol
Posty: 21
Rejestracja: ndz sty 13, 2019 1:43 pm

"odwrotnie podłączone zasilanie"... tutaj tkwił diabeł :)

wielkie dzięki panowie za pomoc - działa pięknie! :)))
tcp
Posty: 245
Rejestracja: śr gru 19, 2018 7:47 pm

qcol pisze: czw lut 07, 2019 9:41 am "odwrotnie podłączone zasilanie"... tutaj tkwił diabeł :)

wielkie dzięki panowie za pomoc - działa pięknie! :)))
Kolego qcol czy wiesz może na jakim sofcie to masz zrobione. Mam ten sam napęd i chciałbym wyciągnąć stan bramy z niego. Ja mam soft Zybi Gate na sknoff SV ale tam chyba tylko przez kontraktom można ..
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

@tcp - to jest wątek dla SBW
tcp
Posty: 245
Rejestracja: śr gru 19, 2018 7:47 pm

pzygmunt pisze: ndz sie 09, 2020 9:28 am @tcp - to jest wątek dla SBW
A no faktycznie. A czy na jakimś innym urządzeniu i sofcie dostępnym na forum technicznie jest możliwe to co chcę osiągnąć ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Otwórz osobny wątek
Complan
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 8:46 am

Witam
Jak w temacie posiadam napęd ze sterownikiem ZBX74-78.
Zakupiłem sterownik SBW-02 ( 2 kanałowy )
Podłączyłem analogicznie :
A1 - 10 (+)
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - FA
IN2 - FC
Kolejny kanał furtka funkcja w bramie
21 - 2
24 - 3P

Wszystko działa, niestety bark informacji czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Proszę o pomoc, z góry dziękuje.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1772
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Sprawdź czy pojawia ci się napięcie pomiędzy zaciskami 11 i FA, 11 i FC oraz 10 i FA, 10 i FC
Sprawdź przy otwartej i zamkniętej bramie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Complan
Posty: 5
Rejestracja: ndz lis 08, 2020 8:46 am

Witam Ponownie

Brama otwarta
10 - Fa - 4.6v
10- FC - 0v
11- FA - 3.8v
11- FC - 0v


Brama zamknięta

10 - FA - 0v
10 - FC - 4.6v
11 - FA - 0v
11- FC - 3.8v
ODPOWIEDZ