Jak podłączyć V2 Gold i SBW-01 - położenie bramy

gardy
Posty: 3
Rejestracja: śr lis 27, 2019 5:28 pm

Witam,
Posiadam napęd V2 GOLD i mam problem z podłączeniem tak, aby wyświetlało położenie bramy w aplikacji.
Do czujnika magnetycznych wyłączników krańcowych dochodzą 4 kable, Masa(-), zasilanie 10 VAC(+) i dwa kable w których pojawia się naprzemiennie napięcie 6 VAC w zależnosci od położenia bramy. Testowałem podłączenie kabla 10VAC(+) do wejścia IN1 i wtedy zmienia ikonę bramy w aplikacji, co by oznaczało że 10V wystarcza a niestety 6V to za mało. Macie jakieś pomysły jak podbić to napięcie?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 do 11
A2 do 10
11 do 1
14 do 4

Co do czujnika otwarcia. Nie wiedzę w instrukcji pod co tam się można wpiąć.
Można próbować wpiąć się w krańcówkę pod warunkiem, że daje ona przy zwarciu 24V.
Inaczej pozostaje zewnętrzny kontraktron.
gardy
Posty: 3
Rejestracja: śr lis 27, 2019 5:28 pm

W dokumentacji są 4 piny "limit sensor" i własnie przy zwarciu dają 6V, istnieje możliwość zwiększyć napięcie czy lepiej zewnętrzny kontaktron?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Napięcia nie zwiększysz.
Można zbudować układ, który to wejście wykorzysta ale więcej z tym będzie roboty niż podłączyć prosty kontraktron.
gardy
Posty: 3
Rejestracja: śr lis 27, 2019 5:28 pm

Napięcie na IN ma być 24V?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Napięcie na IN ma być takie same jak na A2 i musi być z tego samego potencjału. (nie możesz z innego np. zasilacza podłączyć nic do IN bo nie będzie działać)