Montaż SBW-01 do napędu Tousek pull t5

DIWAN
Posty: 2
Rejestracja: śr wrz 16, 2020 9:08 am

śr wrz 16, 2020 9:15 am

Witam,
Bardzo proszę o informacje czy jest możliwość podłączenia SBW-01 do napędu Tousek pull t5 se.
A jeśli tak to jak to proszę o napisanie schematu połączenia poszczególnych zacisków.
W załączeniu instrukcja z schematami tego napędu.
Z góry dziekuje za pomoc.
Załączniki
p-pull-t5se-49002501.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 7 razy
Awatar użytkownika
miroph
Posty: 446
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

śr wrz 16, 2020 10:02 am

A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
Jeżeli posiadasz kontaktowe listwy bezpieczeństwa to możesz podłączyć:
IN1 - 51
IN2 - 52
Jeżeli nie posiadasz to musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, aby pokazywał stan bramy.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1319
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

śr wrz 16, 2020 10:08 am

Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1118
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

śr wrz 16, 2020 10:08 am

miroph pisze:
śr wrz 16, 2020 10:02 am
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
Jeżeli posiadasz kontaktowe listwy bezpieczeństwa to możesz podłączyć:
IN1 - 51
IN2 - 52
Jeżeli nie posiadasz to musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, aby pokazywał stan bramy.
Te listwy bezpieczeństwa to chyba trochę inaczej działają. W instrukcji jest napisane, aby stosować odpowiednie odbojniki, aby podczas normalnej pracy żadna listwa nie została "ściśnięta".
DIWAN
Posty: 2
Rejestracja: śr wrz 16, 2020 9:08 am

czw wrz 17, 2020 7:54 am

Robert Błaszczak pisze:
śr wrz 16, 2020 10:08 am
Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Dziekuje,
Bardzo dobry pomysł tak zrobię, rozumiem że wtedy połączenie wyglądało bt tak:
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
21 - 30
24 - 34

Niestety nie mam listw kontaktowych. Ponieważ debituję jeśli chodzi o sterowniki sbw i suple,
proszę o informację czy konieczne jest podłączanie zewnętrzenego kontaktora.
Jeśli tak to proszę o informację czy taki jak z linka poniżej zda egzamin?

https://allegro.pl/oferta/czujnik-konta ... 6803664140

Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
miroph
Posty: 446
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

czw wrz 17, 2020 8:15 am

DIWAN pisze:
czw wrz 17, 2020 7:54 am
Robert Błaszczak pisze:
śr wrz 16, 2020 10:08 am
Jeśli posiadasz już SBW-01 to nie ma tematu, ale jeśli jesteś na etapie zakupu to może warto kupić SBW-02. Będziesz mógł dodatkowo wykorzystać funkcję furtki (brama otwierana na szerokość 1 metra).
Dziekuje,
Bardzo dobry pomysł tak zrobię, rozumiem że wtedy połączenie wyglądało bt tak:
A1 - 40
A2 - 43
11 - 30
14 - 32
21 - 30
24 - 34

Niestety nie mam listw kontaktowych. Ponieważ debituję jeśli chodzi o sterowniki sbw i suple,
proszę o informację czy konieczne jest podłączanie zewnętrzenego kontaktora.
Jeśli tak to proszę o informację czy taki jak z linka poniżej zda egzamin?

https://allegro.pl/oferta/czujnik-konta ... 6803664140

Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam
Satel ma bardzo dobre kontaktrony, więc jak najbardziej możesz je zastosować.
Podłącz tak jak napisałeś. (jeden przewód z kontaktronu do 40 lub 43, drugi do IN1 lub IN2).
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”