Jeśli dysponujesz wolnym SBW-02, to jak najbardziej możesz go wtedy wykorzystać do dwóch funkcji - otwieranie bramy i otwieranie w funkcji furtki. Z SBW-02 powinien bez problemu być również widoczny stan bramy (w przypadku SBW-01 aby uzyskać stan bramy należy dołożyć dodatkowy(e) przekaźnik(i)).
Podłączenie:
SBW-02 - Sterownik
A1 - 14
A2 - 13
11 - 7
14 - 8
21 - 19
24 - 20
IN1 - 11
IN2 - 12
somfy elixo 500 230 V RTS
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Pamiętaj aby zmienić czas drugiego kanału (funkcja furtki) na 0,5 sek.
-
- Posty: 14
- Rejestracja: śr gru 30, 2020 9:45 pm
cloud.supla.org->Moja Supla->SBW->Furtka
-
- Posty: 14
- Rejestracja: śr gru 30, 2020 9:45 pm
Wszystko działa poprawnie. Faktycznie nie było potrzeby montowania krańcówek. Sygnał z mojego routera jest znikomy przy sterowniku i zdarza się brak połączenia. Natomiast repeater przeskakuje z 2,4 na 5ghz. Jeśli uda mi się to zmienić to dodając nową sieć muszę na nowo konfigurować sbw czy może gdzieś w ustawieniach Supli?
Nie musisz jeśli now sieć będzie miała taką samą nazwę i hasło.
-
- Posty: 14
- Rejestracja: śr gru 30, 2020 9:45 pm
To zmień nazwę na taką samą albo zmień na router z meshem (byle nie tenda)
Witam
Do mojego napędu Somfy Elixo 500 230 V RTS zamontowałem sterownik SBW-2 i podłączyłem jak w opisie niżej:
A1 - 14
A2 - 13
11 - 19
14 - 18
21 - 19
24 - 20
IN1 - 9
IN2 - 9
A2 - 10
Brama i funkcja bramki działa prawidłowo, ale nie jest widoczny stan bramy. Cały czas jest ikona otwarcia bramy i bramki. Po uruchomieniu zamykania zmienia się ikona na zamkniętą, ale po zamknięciu bramy i po paru sekundach jest znowu ikona otwarcia. Switch 4 jest na OFF.
Jeżeli to nie kłopot to proszę o pomoc.
Do mojego napędu Somfy Elixo 500 230 V RTS zamontowałem sterownik SBW-2 i podłączyłem jak w opisie niżej:
A1 - 14
A2 - 13
11 - 19
14 - 18
21 - 19
24 - 20
IN1 - 9
IN2 - 9
A2 - 10
Brama i funkcja bramki działa prawidłowo, ale nie jest widoczny stan bramy. Cały czas jest ikona otwarcia bramy i bramki. Po uruchomieniu zamykania zmienia się ikona na zamkniętą, ale po zamknięciu bramy i po paru sekundach jest znowu ikona otwarcia. Switch 4 jest na OFF.
Jeżeli to nie kłopot to proszę o pomoc.
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
W pierwszym poście na trzeciej stronie tego tematu masz przecież rozpisane podłączenie: viewtopic.php?p=84794#p84794
Jeśli faktycznie zrobiłeś podłączenie, jak opisałeś, to odłącz to jak najszybciej, bo możesz uszkodzić płytę sterownika bramy.
Edit: sprawdź dokładnie model Twojego sterownika. Mój opis podłączenia jest do Elixio 500 230 V (http://bramykrakow.com.pl/wp-content/up ... 0-230V.pdf). Jeśli zaciski do podłączenia przewodów nie są zgodne z rysunkiem na stronie 8 linkowanej instrukcji, to podaj dokładny model sterownika.
Jeśli faktycznie zrobiłeś podłączenie, jak opisałeś, to odłącz to jak najszybciej, bo możesz uszkodzić płytę sterownika bramy.
Edit: sprawdź dokładnie model Twojego sterownika. Mój opis podłączenia jest do Elixio 500 230 V (http://bramykrakow.com.pl/wp-content/up ... 0-230V.pdf). Jeśli zaciski do podłączenia przewodów nie są zgodne z rysunkiem na stronie 8 linkowanej instrukcji, to podaj dokładny model sterownika.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl