Dzień dobry,
Zależy mi aby była możliwości monitowania położenia zamknięcia - otwarcia bramy. Czy mogę wykorzystać gniazdo wyłącznika krańcowego 10? Jeżeli tak to w jaki sposób podłączyć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak podłączyć SBW-01 do sterownika Key CT102
-
- Posty: 2
- Rejestracja: pt lut 19, 2021 4:59 pm
- Załączniki
-
- SCHEMAT KEY CT 102.jpg (159.07 KiB) Przejrzano 1313 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Spróbuj podłączyć LS1 pod IN1 i zobacz co się wydarzy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posty: 2
- Rejestracja: pt lut 19, 2021 4:59 pm
Czy pozostałe podłączenia to:
A2 do + 24 Vdc
A1 do - GND
14 do SS
11 do COM
A2 do + 24 Vdc
A1 do - GND
14 do SS
11 do COM
Zgadza się
Witam. Chciałbym się podpiąć pod temat choć mam sterownik bramowy SBW-02
Mam pytanie odnośnie monitowania położenia zamknięcia - otwarcia bramy.
Po podłączeniu swb-02 brama otwiera się i zamyka poprawnie ale gdy podłączę
LS1 pod IN1
to aplikacja pokazuje poprawnie stan bramy ale po całkowitym otwarciu dioda na sterowniku CT102 dalej sygnalizuje otwieranie bramy i nie rozłącza silnika i , bramę trzeba ręcznie rozlokować
czy w tym przypadku mam podłączyć
LS1 pod IN1
LS2 pod IN2
Proszę o pomoc.
Mam pytanie odnośnie monitowania położenia zamknięcia - otwarcia bramy.
Po podłączeniu swb-02 brama otwiera się i zamyka poprawnie ale gdy podłączę
LS1 pod IN1
to aplikacja pokazuje poprawnie stan bramy ale po całkowitym otwarciu dioda na sterowniku CT102 dalej sygnalizuje otwieranie bramy i nie rozłącza silnika i , bramę trzeba ręcznie rozlokować
czy w tym przypadku mam podłączyć
LS1 pod IN1
LS2 pod IN2
Proszę o pomoc.
Osobiście na zalecam wpinać się w krańcówki. Żaden producent automatyki nie przewiduje aby poza krańcówką
coś jeszcze tam było wpięte. Można próbować tylko na własną odpowiedzialność. W tym przypadku najprawdopodobniej
SBW zakłóca wejście krańcówki i musisz zastosować
zewnętrzny kontaktron np. Satel B3
PS. Pamiętaj, że w przypadku SBW-02 „24v” masz na A1, a GND na A2
coś jeszcze tam było wpięte. Można próbować tylko na własną odpowiedzialność. W tym przypadku najprawdopodobniej
SBW zakłóca wejście krańcówki i musisz zastosować
zewnętrzny kontaktron np. Satel B3
PS. Pamiętaj, że w przypadku SBW-02 „24v” masz na A1, a GND na A2
Wystarczy. Najlepiej go zamontować tak by rozwierał obwód w momencie otwarcia bramy.