Napęd bramy przesuwnej Filo400 Nice Home
Witam. Zakupiłem w promocji napęd filo 400 z Leroy Merlin. Do zestawu jako gratis dorzucili sterownik wi-fi Zamel sbw-01, niestety nie ma nigdzie w instrukcji jak go podłączyć. Dołączam foto z instrukcji od silnika.
- Załączniki
-
- IMG_20210606_094249.jpg (2.97 MiB) Przejrzano 3077 razy
-
- IMG_20210606_094236.jpg (2.97 MiB) Przejrzano 3077 razy
Poniżej dwa schematy podłączenia. Aby uzyskać informację w aplikacji czy brama jest otwarta/zamknięta musisz użyć dodatkowego przekaźnika (np. samochodowy) lub zastosować zewnętrzny kontaktron. W przypadku przekaźnika sprawdź najpierw czy na wyjściu OGI jest 24 czy 12V i taki przekaźnik dobierz.
- Załączniki
-
- filo400-sbw-01-kontaktron.png (311.59 KiB) Przejrzano 3062 razy
-
- filo400-sbw-01-przekaznik.png (306.82 KiB) Przejrzano 3062 razy
Jeśli zdecydujesz się na przekaźnik, a stan otwarcia będzie sygnalizowany odwrotnie to przypnij przewód z 87 na 87a.
Też kupiłem ten napęd i udało mi się podłączyć bez przekaźnika.
W tym zestawie był przewód Nice INT wystarczy go podłączyć pod OGI (jak na zdjęciu) a po stronie SBW-01 do IN1 i wszystko pięknie działa
pozdrawiam
W tym zestawie był przewód Nice INT wystarczy go podłączyć pod OGI (jak na zdjęciu) a po stronie SBW-01 do IN1 i wszystko pięknie działa
pozdrawiam
- Załączniki
-
- IMG_20210611_212507[1].jpg (2.75 MiB) Przejrzano 2998 razy
Dzień dobry!
Mam prośbę; tez zakupilem taki naped i zainstakowalem sterownik Supla lecz nie widze stanu bramy. Chce skorzystac ze schematu przekaznika samoch. ale u mnie na wyjsciu OGI jet napiecie 46V. Jak sobie z tym poradzic. Dziekuje za ewentualna pomoc. Stanisław
stanbudz@op.pl
Mam prośbę; tez zakupilem taki naped i zainstakowalem sterownik Supla lecz nie widze stanu bramy. Chce skorzystac ze schematu przekaznika samoch. ale u mnie na wyjsciu OGI jet napiecie 46V. Jak sobie z tym poradzic. Dziekuje za ewentualna pomoc. Stanisław
stanbudz@op.pl
Najpierw upewnij się, że OGI zmienia stan w zależności od tego czy brama jest zamknięta
czy otwarta i ten stan się utrzymuje. Mierzysz DC czy AC ?
czy otwarta i ten stan się utrzymuje. Mierzysz DC czy AC ?
witam ponownie i bardzo dziekuje za zainteresowanie...DC- 46V natomiast AC nie pamietam ale sporo mniej. Mierzylem przy otwartej bramie, nie znam wartosci przy zamknietej (nie wiedzialem, brama jest na dzialce i dopiero w sobote bede mogł to sprawdzic). Jeszcze raz serdecznie dziekuję za ewentualnie dalsza pomoc. stan.
Wg instrukcji powinno być tam 24V (na 99% DC). Zaryzykowałbym podłączenie przekaźnika samochodowego.