Udalo mi sie podlaczyc ten naped pod ten sterownik. Ale nie wiem gdzie podlaczyc IN1 oraz IN2 tak aby moc odczytywac czy brama jest otwarta czy zamknieta. Ktos moze podlaczal suple pod ten naped ? Prosze o pomoc.
kitek
Posty: 5
Rejestracja: sob lip 03, 2021 3:01 pm

Udalo mi sie to rozgryzc. Dla zainteresowanych:

A1 - 10
A2 - 11
11 - 3
14 - 4
Mostek z 10 do 14.
IN1 do 15.

Konfiguracja BFT:
PROGRAM -> OUT PROG 1 -> ustawic na wartosc 1 -> ok (przy otwartej bramie w 1% zlacz 14 i 15, co spowoduje podanie 24V na IN1).

W supla.org edytujemy sensor 1 i wybieramy "Invert logic".
Podpinamy Sensor 1 jako opening sensor.