normstahl ultra excellent

Ojciec
Posty: 38
Rejestracja: wt lip 07, 2020 4:36 am

Cześć.

W garażu posiadam napęd do bramy normstahl ultra excellent.
Czy do tego napędu uda się podłączyć SBW-01 ?

Jeśli tak podpowie ktoś co do czego podpiąć.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Tu jest instrukcja: https://www.pilotydobram.pl/files/924/n ... ellent.pdf

Zrób szczegółowe zdjęcie przyłącza zewnętrznego (str. 70, przyłącze A). Jeśli masz multimetr, to sprawdź jakie dokładnie napięcie (wartość, prąd stały czy zmienny) jest na zaciskach 16 - 17 oraz 18 - 17 i czy napięcie na tych zaciskach jest non-stop (bez zmian podczas pracy bramy).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ojciec
Posty: 38
Rejestracja: wt lip 07, 2020 4:36 am

brama2.jpg
brama2.jpg (30.49 KiB) Przejrzano 1482 razy
brama1.jpg
brama1.jpg (103.24 KiB) Przejrzano 1482 razy
nice simlo można by usunąć a w jego miejsce dać SBW-01

Między żółtym i czarnym w złączu nr 2 jest 33 V

Więc na logikę patrząc nice simlo jest zasilane ze złącza drugiego. Natomiast sygnał otwórz / zamknij podawany jest do złącza pierwsze na przewód czarny i czerwony.

W teorii można by chyba tak samo podpiąć SBW-01
A1 i A2 zasilanie ze złącza nr 2
11 i 14 podłączyć do czarnego i czerwonego.

Tylko to zasilanie jakieś takie dziwne 33 V...

Dobrze kombinuję czy źle ?
brama3.jpg
brama3.jpg (49.35 KiB) Przejrzano 1478 razy
Nie wiem czemu miernik pokazywał mi 33V skoro simlo ma zasilanie 24V tak samo jak SBW-01
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Zasilanie masz na 100% na przewodzie czarnym i czerwonym. Tu masz instrukcję do NICE SMILO: https://www.nice.pl/nice-pobierz-plik/510
Sprawdź to zasilanie.

Według instrukcji przyłącze 1 to pełne otwieranie bramy, natomiast przyłącze 2 to częściowe otwieranie. Dziwne, że SMILO masz podłączone do przyłącza nr 2.

Ps. Zrób sobie RJ11 z czterema przewodami i na spokojnie pomierz multimetrem, gdzie jest napięcie zasilające, a gdzie jest sterowanie bramą.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ojciec
Posty: 38
Rejestracja: wt lip 07, 2020 4:36 am

Simlo z przyłącza nr 2 bierze tylko zasilanie. Sygnał otworz zamknij jest połączony do przyłącza nr 1

Starałem się to w miarę sensownie narysować.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jeśli jesteś pewny że tak jest, to SBW-01 podłączasz do SMILO:

A1 do +24 SMILO (czerwony)
A2 do - SMILO (czarny)
11 do fioletowego SMILO
14 do drugiego fioletowego SMILO
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ojciec
Posty: 38
Rejestracja: wt lip 07, 2020 4:36 am

Tak na 100% jestem pewien obecnego podłączenia.
Dzięki za porady.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jak rozumiem, bramę otwierasz i zamykasz tylko i wyłącznie drugim przyciskiem (kanałem ) pilota?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Ojciec
Posty: 38
Rejestracja: wt lip 07, 2020 4:36 am

Tak na pilocie przycisk nr2. Często używam też przycisku zamontowanego na ścianie w garażu.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

No to będzie wszystko działało. Aby widzieć w Supli stan bramy potrzebowałbyś jeszcze zamontować kontaktron. Podłączasz go do IN1 i A2 w SBW-01.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”