Podłączenie pod KingGates Elevo

Awatar użytkownika
bukox
Posty: 107
Rejestracja: czw sty 03, 2019 10:58 am

Witam,
Jak podłączyć SBW-01 pod napęd bramy garażowej KingGates Elevo. Poniżej schemat.

Obrazek
Obrazek

Dzięki.
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 5
A2 - 8
11 - 10
14 - 7


A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron.
Być może wyjście flash mógłbyś wykorzystać jako czujnik ale to wymagałoby prześwietlenia multimetrem tego wyjścia.
Awatar użytkownika
bukox
Posty: 107
Rejestracja: czw sty 03, 2019 10:58 am

Dzięki. A czy muszę się podpinać do obu IN czy wystarczy 1 kontrakton do IN1?
Co do prześwietlenia to rozumiem, że mam sprawdzić czy podczas otwierania/zamykania bramy jest tam podawane napięcie?
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

bukox pisze: pt sie 06, 2021 9:13 am Dzięki. A czy muszę się podpinać do obu IN czy wystarczy 1 kontrakton do IN1?
Co do prześwietlenia to rozumiem, że mam sprawdzić czy podczas otwierania/zamykania bramy jest tam podawane napięcie?
Wystarczy jedno wejście IN.
Sprawdź multimetrem co pojawia się na wejściu przy otwartej lub zamkniętej bramie
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Awatar użytkownika
bukox
Posty: 107
Rejestracja: czw sty 03, 2019 10:58 am

Dzięki. Mam jeszcze 1 pewnie głupie pytanie ale dlaczego część wyjść jest zmostkowanych (np. 9 z 10, 6 z 8 i 4):

Obrazek

Mam je rozmostkować zanim podłączę SBW czy mam się wpiąć tak jak jest?
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
Awatar użytkownika
bukox
Posty: 107
Rejestracja: czw sty 03, 2019 10:58 am

Ok sam sobie odpowiem. Trzeba zostawić tak jak jest co widać na schemacie.
Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”