SBW 01 i faac 7pcb452/455 issue 05a

Arksop
Posty: 2
Rejestracja: sob sie 07, 2021 1:07 pm

Cześć czy ktoś ma pomysł jak podłączyć ?

Faac 7pcb452/455 issue 05a do sbw 01

W instrukcjach na forum widzę ze podłączacie do PINu 20 którego u mnie nie ma.

Macie jakieś pomysły ?
Załączniki
4F8899B0-8DEB-4188-A7B3-88CFE35A27EC.jpeg
4F8899B0-8DEB-4188-A7B3-88CFE35A27EC.jpeg (3.63 MiB) Przejrzano 635 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

U ciebie prawdopodobnie to jest złącze „Lock”. Pytanie tylko czy może działać jak SCA. Jeśli nie to pozostanie Ci kontaktron.
Przy SBW-01 i tak pewnie musiałbyś zastosować dodatkowy przekaźnik. Podłącz tam multimetr i sprawdź.
Arksop
Posty: 2
Rejestracja: sob sie 07, 2021 1:07 pm

Podłączyłem jak na zdjęciu,

In1 oraz In2 są nie podłączone


Brama otwiera się i zamyka z aplikacji co spełnia moje oczekiwania

Czy nie podłączenie in1 może prowadzić do jakichś błędów albo uszkodzeń ?
Załączniki
4DE352E4-E88B-4296-8B98-100FFA6A3A70.jpeg
4DE352E4-E88B-4296-8B98-100FFA6A3A70.jpeg (3.84 MiB) Przejrzano 614 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Nie będziesz w aplikacji widział czy brama jest zamknięta czy otwarta. Nie będzie Ci też działać sterowanie głosowe. Reszta będzie działać.