Napęd Nice RBA2 a supla SBW-01

DMX
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 13, 2021 5:29 pm

Witam,
Proszę o pomoc w podłączeniu supli do napędu jak w temacie. Czy jest możliwość podłączenia tak żeby było widać na aplikacji czy jest brama zamknięta czy otwarta? Z góry dziękuję za pomoc
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz taką informację "pobrać" z SCA ale przy SBW-01 potrzebny dodatkowy przekaźnik lub złącze Nice-INT.
DMX
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 13, 2021 5:29 pm

To jaką suple najlepiej podłączyć żeby było to widoczne ? Jestem przed zakupem supli, myślałem że sbw -01 będzie ok stąd moje pytanie. Posiadam w innej lokalizacji i z innym napędem sbw-02 i tam mi pokazuje czy jest otwarte czy zamknięte i tam steruje również furtką a tutaj będzie tylko brama. Proszę o pomoc jaką najlepiej kupić suple i jak dokładnie podłączyć do tego napędu. Tamtą suple zakładała mi firma od razu z napędem a tutaj chciałbym sam podłączyć tylko nie wiem gdzie :cry:
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

SBW-02

A1 i A2 pod prawy stop i lewy P.P.
11 i 14 pod P.P.
IN1 pod jeden z zacisków S.C.A.

S.C.A. musi byś ustawione jako "Open gate indicator".
DMX
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 13, 2021 5:29 pm

Dziękuję bardzo za szybkie udzielenie odpowiedzi. Wszystko jest zrozumiałe poza tym ustawieniem SCA. Rozumiem że to trzeba ustawić w napędzie? Jeżeli nie ustawie to nie będę widział czy jest otwarta czy zamknięta czy do czegoś jeszcze to jest ? 11 i 14 pod PP nie ma znaczenia co do którego wejscia PP ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jeśli nie ustawisz to nie będziesz widział stanu otwarcia.
W ostateczności możesz podłączyć zewnętrzny kontaktron.
Ma znaczenie pod, który S.C.A. Musisz to sprawdzić eksperymentalnie. Raz pod jeden, a raz pod drugi. Tylko nie pod oba na raz.
DMX
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 13, 2021 5:29 pm

Ok dziękuję. Rozumiem że 11 i 14 łącze ze sobą i z jednym PP i sprawdzam czy działa jak nie to łącze z drugim PP tak? Przepraszam że tak dopytuję ale wolę dopytać niż spalić suple bądź napęd
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Masz dwa P.P. ? Coś na zdjęciu napędu nie widać.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
DMX
Posty: 14
Rejestracja: pn wrz 13, 2021 5:29 pm

Jedno PP z podwójnym wejściem
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

A masz SBW-01 czy 02 ? Bo temat sugeruje 01 a coś nie do końca to jest jasne ; )
11 i 14 --> P.P. (obojętnie do którego)