Napęd Nice RBA2 a supla SBW-01
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Jest jeszcze jedna różnica, jak przestawisz S.C.A w sygnalizowanie otwartej bramy, to na tym złączu pojawia się "zero" a SBW-01 bez dodatkowego przekaźnika, kontaktronu lub INT nie będzie pokazywać stanu bramy bo on potrzebuje pojawienie się napięcia 12-24V na złączu IN1 lub IN2.
Moduł SBW-02 potrafi zasygnalizować stan bramy bez dodatkowego osprzętu, bo potrafi odczytać "zero".
Jak jeszcze nie kupiłeś to weź 02.
Moduł SBW-02 potrafi zasygnalizować stan bramy bez dodatkowego osprzętu, bo potrafi odczytać "zero".
Jak jeszcze nie kupiłeś to weź 02.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
@pzygmuntowi chyba się pomyliło "PP" z "SCA" w jego ostatnim poście.
PP podłączasz do 11 i do 14 - nie mostkujesz niczego, nie ma znaczenia, który przewód idzie do 11, ani który do 14, czyli np. lewy zacisk PP do 11, a prawy PP do 14.
Natomiast przy SCA musisz poekspreymentować z czujnikiem - na jednym wyjściu SCA będzeisz miał stałe napięcie +24 V (do 36V), a na drugim nie będzie niczego, a przy sygnalizacji będzie zwierał do GND.
Ja mam inny napęd Nice i u mnie to zwieranie do GND jest na prawym zacisku SCA i u Ciebie będzie pewnie podobnie. Ale spokojnie możesz podłączyć lewy lub prawy do IN1 i sprawdzić czy działa detekcja zmiany stanu bramy.
PP podłączasz do 11 i do 14 - nie mostkujesz niczego, nie ma znaczenia, który przewód idzie do 11, ani który do 14, czyli np. lewy zacisk PP do 11, a prawy PP do 14.
Natomiast przy SCA musisz poekspreymentować z czujnikiem - na jednym wyjściu SCA będzeisz miał stałe napięcie +24 V (do 36V), a na drugim nie będzie niczego, a przy sygnalizacji będzie zwierał do GND.
Ja mam inny napęd Nice i u mnie to zwieranie do GND jest na prawym zacisku SCA i u Ciebie będzie pewnie podobnie. Ale spokojnie możesz podłączyć lewy lub prawy do IN1 i sprawdzić czy działa detekcja zmiany stanu bramy.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Tak chodziło o S.C.A. Poprawiłem.
Supla przyszła, podłączyłem zgodnie z Waszymi wytycznymi. Wszystko działa, jest tylko jeden mały problem z wyświetlaniem stanu otwarcia. Pokazuje odwrotnie, gdy jest otwarta pokazuje że jest zamknięta a gdy zamknięta to pokazuje że otwarta. Można gdzieś to zmienić?
cloud.supla.org->SBW-01->Czujnik otwarcia->Odwrócona logika