Strona 1 z 1

Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: czw sty 07, 2021 10:57 am
autor: smorag
Cześć

Właśnie kupiłem w dobrej cenie (10 zł) przystawkę impulsową do wodomierza SENSUS.

Dla zainteresowanych przesyłam linka do aukcji.

https://allegrolokalnie.pl/oferta/czujn ... 8-20-sztuk

Pozdrawiam
Robert

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: czw sty 14, 2021 7:00 pm
autor: tomkowski
Podłączyłeś? Z tego co czytam to B4 to Mod-bus.

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: pt sty 15, 2021 8:47 pm
autor: smorag
Cześć

Właśnie podłączyłem do LIW 01.

Przystawka obsługuje dwa tryby MBUS(zielony i brązowy) i impulsowy (biały i brązowy).

Moduły teoretycznie impulsują co 1 dm3 (D=1).
Coś tam się zapisało ale muszę zweryfikować czy to się trzyma kupy.

Nie do końca rozumiem co to znaczy impulsy zbilansowane...

Muszę zmajstrować interfejs MBUS bo jest dostępna aplikacja do programowania tych modułów (MiniCom3).
Z tego co wyczytałem to można zaprogramować wybrany tryb przystawki.

W załączniku przesyłam opis przystawki.

Pozdrawiam z Tychów
Robert

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: pt sty 15, 2021 9:25 pm
autor: smorag
Pomierzyłem to ustrojstwo i pomiędzy brązowym i białym przewodem jest około 1M Ohm natomiast co 1 dm3 jest impuls zwierający przewody.

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: pt sty 15, 2021 9:40 pm
autor: tomkowski
smorag pisze:
pt sty 15, 2021 8:47 pm
Cześć

Właśnie podłączyłem do LIW 01.

Przystawka obsługuje dwa tryby MBUS(zielony i brązowy) i impulsowy (biały i brązowy).

Pozdrawiam z Tychów
Robert
Dzięki za info!
Pozdro z Orzesza:-)

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: sob sty 16, 2021 6:08 pm
autor: arekx
"Impulsy zbilansowane: Przepływ w tył musi być skompens-
owany przez identyczny przepływ w przód zanim kolejne
impulsy pojawią się na wyjściu. Oznacza to że podczas
tego okresu nie ma impulsów na wyjściu nawet jeśli wodo-
mierz zlicza przepływ do przodu. Nie zbliżać (<1cm) do
czujnika HRI (również przewodu) metalowych części podczas
transportu aby nie powstały “puste impulsy”"

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: pn sty 18, 2021 5:45 pm
autor: tomkowski
smorag pisze:
pt sty 15, 2021 8:47 pm

Moduły teoretycznie impulsują co 1 dm3 (D=1).

Robert
Hej. To chyba zależy jaki masz licznik. U mnie jeden obrót wskaźnika to 0,001m3 czyli wychodzi że litr. Przy D=1 powinien być impuls co litr.
Jak podłączyłeś? Biały do LIW_+, brązowy LIW_COM?

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: wt sty 19, 2021 10:34 am
autor: smorag
Dokładnie tak 1dm3 to 1 litr.

Biały (+) Brązowy (COM) i zielony do +12V.

Do końca tygodnia zrobię MBUS i przeprogramuje przystawkę na inny tryb bo coś mi się te impulsy zbilansowane nie widzą ... :)

Tak czy inaczej, potwierdzam , że przystawka działa.

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: wt sty 19, 2021 10:37 am
autor: tomkowski
Dzięki:) dm3 :) Cały czas widziałem tam m3 <facepalm>

Re: Przystawka do wodomierza SENSUS HRI-B4/8

: wt sty 19, 2021 3:24 pm
autor: tomkowski
Ok - pozwolę sobie tu kontynuować by nie robić bałaganu.
Biały, brązowy i zielony podłączone jak powyżej napisał @smorag.
Zasilanie około 13,7 V. Nie zlicza:/
Ręczne zwarcie styków w LIW powoduje naliczenie impulsu.
Już nie wiem co jest nie tak.

Może ktoś z Zamela może podać jak podłączali tą nakładkę? Jest wymieniona wśród przetestowanych modeli.

Btw - może przenieść część tego wątku do innego działu?