Chciałby poprosić o dodanie możliwości stałego obniżenia jasności LED. Chodzi o to iż mam w kuchni listwę LED, która przy 100% jasności obciąża na maksa jej zasilacz. Zasilacz ze względu na brak miejsca jest w puszcze z kieszenią, najmocniejszy jaki znalazłem to 20W. Taśma LED + sterownik przy maksymalnej jasności potrzebują jakieś 22W, po pewnym czasie świecianie załącza się zabezpieczenie tego zasilacza i taśma LED miga.
Wiem że mogę sterować jasnością z aplikacji, problem pojawia się gdy używam przycisku/włącznika uruchamiają się wszystkie wyjścia (3 odcinki na 100%). Wprowadzenie "współczynnika bezpieczeństwa" 0.8 pewnie by tu pomogło (czyli 80% rzeczywistej jasności w aplikacji jest widoczne jako 100%).
Stałe ograniczenie jasności
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Myślę, że po prostu przycisk powinien wracać do ostatniego ustawienia ?
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Pewnie tak.
Ale zastosowanie obcięcia wartości maksymalnej ma dodatkowe zalety:
1. Niekiedy listwa LED po prostu na 100% oślepia.
2. Dzieci i osoby starsze lubią się bawić (czasami ze względu na niewiedzę), będą zmieniać poziomy jasności np. przytrzymując przycisk. Może to powodować problemy jak u mnie z zasilaniem.
3. Ustawiamy raz w opcjach modułu i zapominamy o sprawie.
Ale zastosowanie obcięcia wartości maksymalnej ma dodatkowe zalety:
1. Niekiedy listwa LED po prostu na 100% oślepia.
2. Dzieci i osoby starsze lubią się bawić (czasami ze względu na niewiedzę), będą zmieniać poziomy jasności np. przytrzymując przycisk. Może to powodować problemy jak u mnie z zasilaniem.
3. Ustawiamy raz w opcjach modułu i zapominamy o sprawie.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Zawsze stosuje się większy zasilacz niż obciążenie do niego podłączone.
Może zastosuj słabsze diody i osiągniesz ten sam efekt a przynajmniej będziesz miał 100% pewność, że zasilacz to wytrzyma.
Może zastosuj słabsze diody i osiągniesz ten sam efekt a przynajmniej będziesz miał 100% pewność, że zasilacz to wytrzyma.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Tu mam problem zakupiłem najbardziej oszczędna taśmę LED (4,8W/m), a zasilacz jak pisałem najmocniejszy mieszczący się w puszce z kieszenią.
Ostatnio zmieniony pn lut 17, 2020 7:20 am przez rav.b, łącznie zmieniany 1 raz.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Może takie coś wstawić dodatkowo?
https://allegro.pl/oferta/sterownik-kon ... 7141025112
Ja mam w łazience taśmy led na stałe przyciemnione takim sterownikiem.
https://allegro.pl/oferta/sterownik-kon ... 7141025112
Ja mam w łazience taśmy led na stałe przyciemnione takim sterownikiem.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Dzięki za propozycje, mam jeszcze pytanie czy można na stałe wyłączyć jedno wyście z sterownika?
Obecnie wyłączyłem jedno wyjście przez nadanie "brak funkcji" (aby ograniczyć zużycie mocy), telefonem nie mogę sterować ale przycisk ścienny już może.
PS. Opcja stałego ustawienia maksymalnej jasności coś jak w RDP-01: "pamięć ustawionego poziomu natężenia oświetlenia"
Obecnie wyłączyłem jedno wyjście przez nadanie "brak funkcji" (aby ograniczyć zużycie mocy), telefonem nie mogę sterować ale przycisk ścienny już może.
PS. Opcja stałego ustawienia maksymalnej jasności coś jak w RDP-01: "pamięć ustawionego poziomu natężenia oświetlenia"
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2020 7:15 am przez rav.b, łącznie zmieniany 1 raz.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Temat leciwy, ale podpowiem jak ja rozwiązałem podobny problem (przyciemnienie led dekoracyjnych).
SLW-02 pamięta jasność po odcięciu zasilania, więc włącznikiem ściennym oraz w apce odcinam sonoffem prąd od slw-02, a jasność ustawiam w telefonie. Tym samym mamy własną regulację jasności dla każdego kanału osobno osiąganą od razu po włączeniu.
Tak też można zabezpieczyć to przed osobami niepowołanymi, bo dostęp do jasności dajemy w aplikacji tylko wybranym, a dostęp do sonoffa podającego zasilanie na slw-02 mogą mieć wszyscy - zarówno z włącznika jak i z aplikacji.
Minusem jest dodatkowy włącznik w aplikacji, a więc przy zmianie jasności trzeba włączyć zasilanie, a dopiero potem można zmieniać jasność.
A dołączając się do życzeń, to ja bym wolał, aby moduł pamiętał ostatnią jasność po włączeniu przyciskiem w ścianie czy aplikacji.
A więc krótki klik na włączniku włączanie/wyłączanie, a długie przytrzymanie rozjaśnianie/ściemnianie. W aplikacji włączanie wyłączanie na przycisku, a rozjaśnianie na suwaku.
Może jest szansa na taki update softu?
SLW-02 pamięta jasność po odcięciu zasilania, więc włącznikiem ściennym oraz w apce odcinam sonoffem prąd od slw-02, a jasność ustawiam w telefonie. Tym samym mamy własną regulację jasności dla każdego kanału osobno osiąganą od razu po włączeniu.
Tak też można zabezpieczyć to przed osobami niepowołanymi, bo dostęp do jasności dajemy w aplikacji tylko wybranym, a dostęp do sonoffa podającego zasilanie na slw-02 mogą mieć wszyscy - zarówno z włącznika jak i z aplikacji.
Minusem jest dodatkowy włącznik w aplikacji, a więc przy zmianie jasności trzeba włączyć zasilanie, a dopiero potem można zmieniać jasność.
A dołączając się do życzeń, to ja bym wolał, aby moduł pamiętał ostatnią jasność po włączeniu przyciskiem w ścianie czy aplikacji.
A więc krótki klik na włączniku włączanie/wyłączanie, a długie przytrzymanie rozjaśnianie/ściemnianie. W aplikacji włączanie wyłączanie na przycisku, a rozjaśnianie na suwaku.
Może jest szansa na taki update softu?