wpadłem na pomysł aby zastosować sterownik SLW-02 do dwóch taśm LED, zimnej i ciepłej na oddzielnych kanałach, tak aby sterując ich poziomami móc uzyskać pożądaną barwę światła. Propoprcjami chciałbym sterować poprzez zadawanie w Automatyce Supli cloud jasności kanałów, ale bez włączania LED'ów, tak żeby gdy ktoś włączy oświetlenie w dzień miał zimną barwę światła, a wraz z upływem dnia światło stawało by się bardziej ciepłe. W związku z tym mam pytania:
- czy w automatyce można zadawać poziom jasności kanałów, ale bez ich włączania, włączenie było by lokalne, przyciskiem
- czy można zachować proporcję między kanałami podczas ściemniania, czy po ściemnieniu i rozjaśnieniu kanały będą miały tę samą wartość?
- czy w aplikacji można kanały połączyć tak by jednym przyciskiem aktywować ich np dwa w ustalonym wcześniej przez automatykę poziomie jasności?
SLW-02 sterowanie poprzez Supla "Automatyka"
1. Nie można zmienić poziomu bez włączenia.
2. Kanały są od siebie niezależne
3. Możesz utworzyć grupę
2. Kanały są od siebie niezależne
3. Możesz utworzyć grupę
Czy z poziomu urządzenia podłączonego do supla-cloud możemy rozpoznać źródło wykonania polecenia, np. aplikacja kliencka, automatyka itp? Dzięki temu mógłbym zrealizować takie funkcje korzystając z własnego programu i biblioteki supla, po prostu nie uruchamiać PWM po otrzymaniu poleceń ze źródła "automatyka" a jedynie zapisywać zadane wartości.
Ale idąc dalej jestem w stanie ustawiać sobie czas z NTP, pobierać pogodę itd i sam sobie zmieniać PWM nie rezygnując z automatyki nie ma to jak samemu sobie odpowiedzieć...
Ale idąc dalej jestem w stanie ustawiać sobie czas z NTP, pobierać pogodę itd i sam sobie zmieniać PWM nie rezygnując z automatyki nie ma to jak samemu sobie odpowiedzieć...
Urządzenie nie rozpozna źródła ale może rozpoznać czy naciśnięto ON/OFF. Można tak zmodyfikować kod by bez naciśnięcia „Włącz” urządzenie się nie włączało.
Oczywiście mowa o urządzeniu DIY.
Oczywiście mowa o urządzeniu DIY.