Maksymalna długość taśm LED

RNI
Posty: 5
Rejestracja: ndz gru 27, 2020 7:19 am

Chciałem raz jeszcze nawiązać do kwestii maksymalnego obciążenia sterownika.

Czy parametr maksymalnej długości taśmy LED ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli nie przekraczamy dopuszczalnego prądu 2A / kanał?
Co się stanie gdy taśma będzie dłuższa niż dopuszcza producent?

Jeżeli to jest istotne to czy ktoś może mi powiedzieć które wartości są poprawne? Na stronie producenta w zależności od wersji językowej te liczby są pozamieniane.

Obraz1.jpg
Obraz1.jpg (51.86 KiB) Przejrzano 1119 razy

Obraz2.jpg
Obraz2.jpg (55.26 KiB) Przejrzano 1119 razy

Czy ten parametr dotyczy wszystkich kanałów łącznie?
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Polska wersja jest z błędem. Każdy z trzech kanałów można obciążyć 2A co daje 6A na kanał. Jeżeli przekroczysz znacznie długość którą podajemy to sterownik nie da sobie rady z temperaturą i się uszkodzi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Remi
Posty: 129
Rejestracja: wt maja 22, 2018 4:03 pm

RNI pisze: czw cze 03, 2021 5:59 pm Czy parametr maksymalnej długości taśmy LED ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli nie przekraczamy dopuszczalnego prądu 2A / kanał?
Pokusił bym się o stwierdzenie, że podawanie długości taśm led (samych w sobie bez żadnych dodatkowych parametrów) nie ma najmniejszego sensu i jedynie może wprowadzić w bląd.
Trzymaj się odpowiedniego prądu nie zwracając w ogóle uwagi na długość paska LED. Ewentualnie zastosuj wzmacniacz.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1773
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Podane długości są wartościami przybliżonymi. Moc zmienia się w zależności od zastosowanego paska. Jest podany maksymalny prąd na kanał więc znając moc paska można to przeliczyć.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SLW-02”