Pytanie do osób z ZAMEL'a
Zainstalowałem dwa moduły SLW-02 w następujący sposób i zachowują się nieporządanie:
- moduły sterują jedną taśmą LED, pozostałe wyjścia niepodłączone
- pod wejście podłączone równolegle dwa włączniki w dwóch różnych miejscach (działanie jak włącznik schodowy)
- wiązki przewodów prawdopodobnie idą blisko siebie, zarówno zasilania tych świateł jak i sterujące i inne linie oświetlenia
Prawdopodobnie na skutek indukcji dochodzi do zakłóceń i działanie wygląda następująco:
moduł 1:
włącza się prawidłowo, przy próbie wyłączenia światło płynnie gaśnie i od razu znowu się włącza - jedyna opcja to wyłączyć z aplikacji ale tylko poprzez przesunięcie suwaczka. Wyłączenie ikonką on/off daje taki sam efekt samoczynnego ponownego włączenia światła
moduł 2:
włączanie i wyłączanie działa poprawnie lecz włączenie innego (jednego konkretnego) światła (na 230v) powoduje zapalenie lub zgaszenie światła podłączonego do SLW
Wymontowałem włączniki - odpiąłem je ale przewody dalej podłączone do SLW i włączałem światła zwierając przewody na krótko - problem dalej występuje. Po odłączeniu włączników ściennych razem z przewodami i sterowaniu zwierając bezpośrednio wejścia na module wszystko jest ok.
Czy jakiś sposób na "przytępienie" czułości wejścia? Próbowałem wpiąć rezystor ale wygląda na to, że SLW reaguje na bardzo mały prąd. Wystarczyło czasami dotknąć ręką przewodu poprzez izolację i już "łapał" impuls.
Zamel SLW-02 - problem z nadwrażliwością ;)
Przejdź do
- Polski
- ↳ Ogólna dyskusja
- ↳ Pomoc
- ↳ Pomysły i koncepcje
- ↳ Nowości
- ↳ Rozwój oprogramowania
- ↳ Zagadnienia ogólne
- ↳ supla-dev
- ↳ Arduino IDE
- ↳ supla-server
- ↳ CLOUD
- ↳ Android
- ↳ iOS
- ↳ Windows
- ↳ supla-docker
- ↳ Integracje
- ↳ Google Home
- ↳ Amazon Alexa
- ↳ IFTTT
- ↳ OpenHAB
- ↳ Domoticz
- ↳ MQTT
- ↳ Apple HomeKit
- ↳ Zabbix
- ↳ GUI Generic
- ↳ SUPLA Scripts
- ↳ FAQ / Jak to zrobić
- ↳ Projekty użytkowników
- ↳ Sprzęt
- ↳ Gotowy sprzęt
- ↳ Sonoff Basic
- ↳ Sonoff Touch
- ↳ Sonoff TH
- ↳ Sonoff 4CH
- ↳ Sonoff SV
- ↳ Sonoff POW
- ↳ Heatpol Home+
- ↳ ZAMEL ROW-16A
- ↳ ZAMEL ROW-01
- ↳ ZAMEL ROW-02
- ↳ ZAMEL ROW-04m
- ↳ ZAMEL ROW-02m
- ↳ ZAMEL mROW-02
- ↳ ZAMEL ROW-07
- ↳ ZAMEL SRW-01
- ↳ ZAMEL mSRW-01
- ↳ ZAMEL SRW-02m
- ↳ ZAMEL SRW-03
- ↳ ZAMEL SBW-01
- ↳ ZAMEL SBW-02
- ↳ ZAMEL SLW-01
- ↳ ZAMEL mSLW-01
- ↳ ZAMEL SLW-02
- ↳ ZAMEL mSLW-02
- ↳ ZAMEL PNW-01
- ↳ ZAMEL MEW-01
- ↳ ZAMEL LEW-01
- ↳ ZAMEL LEW-02
- ↳ ZAMEL LIW-01
- ↳ ZAMEL DIW-01
- ↳ ZAMEL OSW-01
- ↳ ZAMEL RNW-01
- ↳ ZAMEL THW-01
- ↳ ZAMEL GBM-03
- ↳ ZAMEL GKW-01
- ↳ Varilight V-Pro Smart
- ↳ Przetestowane źródła światła
- ↳ Fakro z-wave bridge
- ↳ Nice Wi-Fi
- ↳ Smart Valve Peveko
- ↳ Wekta TK-10
- ↳ Yunshan wi-fi relay module
- ↳ Blitzwolf
- ↳ Shelly
- ↳ Gosund
- ↳ Zrób to sam
- ↳ SUPLA inCan by Espablo
- ↳ Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia
- English
- ↳ General discussion
- ↳ Help
- ↳ Ideas and concepts
- ↳ News
- ↳ FAQ
- Italiano
- ↳ Aiuto
- ↳ Discussione generale
- ↳ Suggerimenti
- ↳ Novità
- Español
- ↳ Discusión general
- ↳ Ayuda
- ↳ Ideas y conceptos
- ↳ Noticias
- Deutsch
- ↳ Allgemeine Diskussion
- ↳ Hilfe
- ↳ Ideen und Konzepte
- ↳ Nachrichten
- ↳ FAQ
- Čeština
- ↳ Obecná diskuse
- ↳ FAQ
- ↳ Помогите