no to znowu podepne się pod watek stałem się właścielem MEW.. i na spokojnie go podłączyłem.... sprawdzałem kolejność faz itd.. podpiąłem zasilanie za 3 fazowym bezpiecznikiem (przed nim jest różnicówka) pętle na kablach wejściowych przed wyłacznikiem głównym....
i jakie było moje zdziwienie jak właczajac bezpiecznik wywaliła mi różnicówka jakbym zwarcie zrobił... przecież nawet jak przy zasilaniu bym pomylił kolejność faz to bym miał złe odczyty a nie wywalanie różnicówki...
jakies pomysły ?
Zwarcie ?
Ewidentnie coś źle masz podłączone. Poproś elektryka o pomoc.
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znaćRobert Błaszczak pisze: ↑pt gru 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Tak 3 fazowa
No to masz przyczynę i odpowiedź na pytanie z tematu: to nie jest zwarcieWojciechS pisze: ↑pt gru 03, 2021 9:49 pmPodłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znaćRobert Błaszczak pisze: ↑pt gru 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Jeśli wejścia V1, V2 i V3 podłączyłeś za wyłącznikiem różnicowo-prądowym, to neutralny też musi być podłączony za wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przekładniki mogą być założone na przewodach przed różnicówką.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
przez głupi mój bład... ale dziś na spokojnie jeszcze raz i po weryfikacji poprawności podłaczenia przewodu N pełen sukces
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu
dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu
dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
- Załączniki
-
- 1638625757342.jpg (602.29 KiB) Przejrzano 530 razy
-
- 1638625757333.jpg (1.19 MiB) Przejrzano 530 razy
-
- 1638625757325.jpg (1.23 MiB) Przejrzano 530 razy